выступающий от потолка воздуховод

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.04.2018 12:44:06]
 Вопрос простой но что то он мне не дает покоя ))

Есть перекрытие. От перекрытия на расстоянии 450мм отстоит воздуховод (ширина 400, высота возруховода 200мм).

Т.е. формально есть препятствие , отстоящее от потолка более 400мм но менее 600мм, высота препятствия 200мм....

и нужно ли считать его тем самым препятствем, которое приводит к необходимости установки извещателей в "каждый отсек, образованный...."


[20.04.2018 15:06:04]
 ......ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
воздуховод не есть строительная конструкция. Не надо.


[21.04.2018 23:35:28]
 с точки зрения физики дыма какая разница, выступает от потолка балка или воздуховод (обладающий между прочим и некой огнестойкостью)....,,


[22.04.2018 13:51:40]
 А не все что в нормах писано, с физикой согласуется. И со здравым смыслом...
Но при этом норма трактуется как написано, а не как правильно. Поэтому по норме никаких отсеков воздуховоды не образуют.

Тем более, насколько я понял, у вас еще пространство есть сверху воздуховода высотой 450 мм. Вот дым там и будет распространяться.


[22.04.2018 18:08:07]
 я, на самом деле, больше аппелирую к

13.3.9 Точечные и линейные, дымовые и тепловые пожарные извещатели, <> следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят
от потолка на 0,6 м и менее

Вот воздуховод и отстоит, как вы написали на 0,45м и менее...
kazakru ®

[22.04.2018 20:03:48]
 я честно не понимаю как так можно трактовать нормы..
что притянуть эти нормы нужно что бы этот воздуховод не отступал от потолка или прилегал к полу )))).


[22.04.2018 22:19:45]
 ну формально в 13.3.9. и не сказано, что, например оборудование, прямо на полу стоит и наглухо перекрывает все до самого пола... речь идет лишь о том, что есть препятствие и при менее 0,6 от потолка оно мешает распространению дыма...


[22.04.2018 23:43:14]
 А если вобще извратиться и протянуть на высоте 0,45 от потолка трос? Ведь нигде не сказано, какие габаритные размеры должно иметь препятствие для распространения дыма. А тут вот вам, на высоте менее 0,6 от потолка что то висит. Что делаем?

По тексту нормы - воздуховод это все таки не строительная конструкция. И не штабель, и не стеллаж. И помещение на отсеки он никак не делит. А в описанном случае если с т.з. физики, еще и распространению дыма не препятствует, в силу незначительности размеров и наличия продуха сверху.

Гораздо интереснее ситуация с воздуховодом размером, скажем, 600х450, прижатом к потолку. Вот тут геометрически получается отсек потолка, высотой более 0,4 м, шириной не достаточной для дополнительной противопожарной защиты. Таких воздуховодов по объектам миллионы. Вот что делать?



[23.04.2018 0:01:59]
 если он по всей ширине или длине потолка то принять его за балку высотой более 450 мм
ИМХО


[23.04.2018 10:56:03]
 Т.е. если он 600х450 то принять его за балку,

А если он 600х200 , то чем это не "от 0.08 до 0.4" и , как следствие -25% от площади контроля
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: выступающий от потолка воздуховод      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.