Установка точечного дымового датчика на потолок с теплоизоляцией

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.04.2018 18:39:00]
 На объекте установлены датчики MTD533X на цоколе 501-1. Проектировщики опомнились и часть помещения хотят теплоизолировать плитой 50 мм. В итоге заборная сетка получается от 0 до 15 мм от уровня перекрытия.
Руководство рассматривает два варианта - вырезать отверстия под датчики либо монтаж датчиков на плиту изоляции (от этого варианта хотят откреститься).
Вопрос: В СП5 минимальное расстояние от плиты перекрытия до чувствительного элемента определено только для линейных датчиков, соответственно для точечных разрешено. Но это ведь не правильно, стратификация никуда не делась.
1. Может кто-нибудь сказать, разрешено или запрещено ставить чувствительный элемент заподлицо с перекрытием?
2. Стоит ли отговаривать от варианта 1?
Чертеж датчика ниже:
http://www.schrack-seconet.ru/docume...


[18.04.2018 23:03:38]
 СП 5.13130.2013
Приложение П. Расстояния от верхней точки перекрытия до измерительного элемента извещателя


[18.04.2018 23:47:02]
 ГОСТ Р 53325-2012
4.2.5.7 Конструкция ИПТТ, ИПДТ и ИПГ должна обеспечивать расположение чувствительной зоны ИП на расстоянии не менее 25 мм от поверхности, на которой его монтируют, с учетом размеров базового основания.
АПТ ®

[19.04.2018 9:59:50]
 @Нина - Приложение П рекомендуемое.

@Bdfy - Этот ГОСТ касается конструкции датчика. Величину расстояния от чувствительного элемента до поверхности установки этот ГОСТ не регламентирует.


[19.04.2018 10:59:54]
 А почему не хотите на плиту изоляции ставить, но крепиться к перекрытию?


[19.04.2018 11:29:57]
 - стратификация никуда не делась
- приложение П имеется
- всю нормативную документацию считаю рекомендуемой
В подобных случаях используем шпильку и половину трубного хомута подходящего размера


[19.04.2018 11:33:11]
 "В подобных случаях используем шпильку и половину трубного хомута подходящего размера"

О чем и речь. Или металлическую пластину на шпильки к перекрытию, а на пластину извещатель
АПТ

[19.04.2018 14:34:10]
 - стратификация никуда не делась

Это я понимаю, поэтому и ищу за что зацепиться.

А почему не хотите на плиту изоляции ставить, но крепиться к перекрытию?

Вариант крепежа есть. По способу крепежа вопроса нет.
Уже смонтировано все. Переделывать много и дорого. По этому и хотят оставить датчики в смонтированном положении.



[19.04.2018 15:15:59]
 
Цитата АПТ 19.04.2018 14:34:10
Это я понимаю, поэтому и ищу за что зацепиться
--Конец цитаты------
зацепиться ни за что не получится, разговоры о рекомендуемости приложения П - разговоры в пользу бедных.
Цитата АПТ 19.04.2018 14:34:10
По этому и хотят оставить датчики в смонтированном положении.
--Конец цитаты------
смелые люди
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка точечного дымового датчика на потолок с теплоизоляцией      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.