МОПБ Трансформаторной подстанции 154/31,4 кВ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Alextururu ®

[18.04.2018 11:01:22]
 Добрый день
Выполняю проект МОПБ для трансформаторной подстанции 110/31,4кВ впервые и появляются вопросы.
1. Если нет в ТЗ указания по отнесению к определенной степени огнестойкости здания то можно ли принять 4-ю степень, она как Ф5.1 по всем опказателям СП2.13330 проходит?
2. Трансформатор сам масялный и вынесен снаружи от здания. Какое противопожарное расстояние необходимо обеспечить?


[18.04.2018 12:55:07]
 1. Раньше ТП по ПУЭ изд. 6 п. 4.2.76 должны были быть не ниже I,II степени огнестойкости. В 7-м издании это требование ушло. Считаю, что можно по СП 2 принимать решение о степ.огн-ти.
2. По расстояниям от маслонаполненного оборудования смотрите п. 4.2.68 ПУЭ изд. 7.


[18.04.2018 13:08:25]
 4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:

16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;

20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.

А как тогда поступать, если категория В3 или В4???


[18.04.2018 13:24:39]
 не знаю


[18.04.2018 13:39:22]
 В пункте 4.2.68 допущена опечатка, следует читать В1-В4, Г, Д.
http://www.news.elteh.ru/aq/arch.php...


[18.04.2018 13:43:35]
 Крок ®, круто! спасибо!


[18.04.2018 13:49:43]
 Т.е. если транс масляный стоит ближе 16 метров к зданию с классом В3 то надо устраивать противопожарную стену с пределом REI 150?


[18.04.2018 17:30:07]
 (ПУЭ 7 издание) 4.2.117. Ограждающие конструкции помещений ПС и закрытых камер с масляными трансформаторами и аппаратами, а также РУ с масляными выключателями с массой масла в одном полюсе (баке) 60 кг и более, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч, а сами помещения и камеры могут быть пристроены или встроены в здании I или II степени огнестойкости.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: МОПБ Трансформаторной подстанции 154/31,4 кВ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.