Блокировка лифта при срабатывании АПС

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2018 11:40:23]
 Уважаемые коллеги подскажите где посмотреть про требование блокировки лифта при срабатывании АПС. В 123-ФЗ требование исключили. Гост по лифтам не входит в перечень 474 приказа Росстандарта, а больше никак не могу сообразить где посмотреть.


[17.04.2018 16:24:37]
 8.6. В зданиях, оснащенных противодымной вентиляцией, не допускается исключать применение приточной противодымной вентиляции для шахт лифтов с режимом "пожарная опасность". В зданиях, помещения которых не защищаются противодымной вентиляцией, не допускается открытое фиксированное положение дверей лифтовых шахт на основном посадочном или других этажах.


[17.04.2018 18:40:14]
 Спасибо, но на объекте нет противодымной вентиляции


[17.04.2018 18:54:28]
 Технический регламент таможенного союза. ТР ТС 011/2011 Безопасность лифтов. Приложение 1, п.1.31 и др. Получается, что вообще не должно быть сертифицированных лифтов, где не выполняются меры безопасности при пожаре.


[18.04.2018 13:31:15]
 anton-100 ®, см. ГОСТ Р 53780-2010 "ЛИФТЫ. Общие требования безопасности к устройству и установке", см. п. 3.45, п. 5.5.3.22.
Гост в перечне стандартов в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза Безопасность лифтов TP ТС 0112011. Стандарт в целом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Блокировка лифта при срабатывании АПС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.