Контроль линий связи в неотапливаемых помещениях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.04.2018 16:28:16]
 Доброго дня.
Не буду рекламировать известные всем на рынке устройства контроля линий связи, но из того, что применял не нашел решений для неотапливаемых объектов...
Есть необходимость контролировать реверсивные привода разбросанные на больших расстояниях (возможности ставить термо-шкаф и разводить от него нет). Модули управления вендора, который используется, держат температуру, но не умеют контролировать силовые линии связи. На колхозном уровне промежуточными реле конечно уже решение придумано, но контроля в полном объеме добиться таким способом не получается...
Буду благодарен за дельный совет господа специалисты!


[17.04.2018 10:37:35]
 Вроде у Болида блоки для приводов от минус 30 градусов, а у Рубежа и вовсе от минус 50 - ставить их в герметичные коробки и всё тут.


[17.04.2018 23:49:16]
 Сами адресные модули управления уже используются, но у данного вендора не предусмотрен контроль силовых линий. Применить принципиально другое решение возможности нет. Обращаюсь за советом, вдруг кто сталкивался с проблемой подобной...
Dzerjinsky ®

[18.04.2018 12:58:42]
 http://ca.spb.ru/br1/


Блок релейный «БР-1+»

Предназначен для управления различными устройствами пожарной автоматики, в том числе практически любыми типами приводов 220В пожарных клапанов, с контролем цепи управления 220В на обрыв и наличие напряжения.


[18.04.2018 14:03:19]
 Dzerjinsky, спасибо.
Хоть в моем случае по температурным показателям не подходит, но возьму себе на заметку.


[18.04.2018 15:08:22]
 А зачем ставить модуль управления и устройство контроля рядом с приводом?
Вынесите их в отапливаемую зону, а к приводу просто подтащите кабели.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Контроль линий связи в неотапливаемых помещениях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.