Расчет мощности пожарных насосов

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2018 8:21:16]
 Добрый день товарищи! Подскажите пожалуйста как рассчитать мощность насосов повысителей жилого 17 этажного дома на нужды внутреннего пожаротушения?
Высота дома- 51м.
Высота гарантированного напора водяного столба- 26м.
Расход- 5,2 л/ч на 2 струи.


[14.04.2018 10:45:16]
 Ув. Dok_87 ® это как у вас получилось 5,2*2 ???? расскажите просто интересно.....
P.S. иногда нужно в нормы смотреть


[14.04.2018 11:09:58]
 по 2,6 л/с на каждую струю имеется ввиду


[14.04.2018 13:29:55]
 Для начала делается гидравлический расчёт.
Например,ливненский насос Boosta 50-22-04 Q=18v3/ч Н=50м имеет двигатель N=4квт.Boosta 50-22-05 Q=18v3/ч Н=60м N=5,5квт
http://www.hms-livgidromash.ru/uploa...


[15.04.2018 10:25:07]
 Ок, будем думать
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчет мощности пожарных насосов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.