О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Разные системы оповещения на разных этажах здания

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2018 11:15:07]
 Доброго времени суток! Подскажите, чем обосновать следующее нарушение? Имеется 3-х этажное здание торгового центра. На каждом этаже смонтирована своя собственная система АПС и собственная система СОУЭ (взаимосвязи между ними нет). Обслуживание систем осуществляется разными конторами. Т.е. при срабатывании АПС и СОУЭ в магазине на первом этаже, люди в кафе на третьем этаже о пожаре своевременно не узнают. Где написано, что это не правильно?


[11.04.2018 11:37:11]
 а пожарных постов тоже 3??


[11.04.2018 11:37:40]
 ФЗ-123:
Ст.54.п.1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Пусть теперь обоснуют каким образом обеспечивается безопасная эвакуация с других этажей, если туда не приходит сигнал "пожар".


[11.04.2018 11:44:57]
 Для CV: 3 разных прибора на каждом этаже. Друг с другом не взаимодействуют, на единый пульт сигналы не выводятся.


[11.04.2018 11:45:15]
 Myxa1981 ®

в таблице в СП 3 фигурируют здания, а не этажи. следовательно и система должна проектироваться единой для здания.


[11.04.2018 11:58:19]
 Myxa1981 ®,
странно, раз торговый центр, то должен быть пожарный пост и конечно оповещение не может быть изолированным поэтажно. Есть ситуации, когда в одном здании бывает разный тип оповещения, но чтобы оповещался только этаж где произошло возгорание - интересное дело получается


[11.04.2018 12:20:58]
 СП 3.13130.2009
п.3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.
Денис

[12.04.2018 12:50:30]
 13.14 СП5.13130.2009 - Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа + как выше сказано п.3.5 СП 3.13130.2009
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разные системы оповещения на разных этажах здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах