Клапан дымоудаления выступает от перекрытия на 10 см.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.04.2018 6:22:01]
 В потолке установлен клапан дымоудаления. И его установили так, что он выступает из потолка на 10 см. Является ли это нарушением?


[09.04.2018 9:21:44]
 Есть одно нормативное геометрическое ограничение в СП7: "7.8 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов."

В теоретическом плане в низких помещения с тонким расчетным дымовым слоем эти 10 см могут вызывать неучтенный захват холодного воздуха из нижнего слоя и, тем самым, снижение производительности вытяжки.


[09.04.2018 10:45:41]
 спасибо


[09.04.2018 11:10:12]
 если высота потолков менее 2,1 м, то является нарушением.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Клапан дымоудаления выступает от перекрытия на 10 см.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.