дымоудаление на лестничной клетке

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.04.2018 16:24:23]
 Здравствуйте, форумчане!помогите разобраться нужна ли система дымоудаления с лестничной клетки, не имеющей оконных проемов?Где об этом указано?Спасибо!


[07.04.2018 16:50:19]
 4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже. (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: классов Ф2, Ф3 и Ф4 – типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания – типа Н3 с подпором воздуха при пожаре. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м2 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.


[07.04.2018 18:32:31]
 Асашай, большое спасибо!!!