требования к противопожарному расстояниям от здания торгового центра до автостоянки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Muhammad1990 ®

[30.03.2018 17:45:50]
 Всем привет. Вопрос к знающим. На территории торгового центра имеется автостоянка. Есть ли требования к противопожарному расстояниям от здания торгового центра до автостоянки?


[30.03.2018 23:49:44]
 СП4.13130.2013
6.11.2 Противопожарные расстояния от надземных и надземно-подземных зданий или сооружений автостоянок до жилых и общественных зданий должны соответствовать требованиям раздела 4 настоящего свода правил.
Противопожарные расстояния от жилых и общественных зданий до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей должны приниматься:
- от зданий I, II, III степеней огнестойкости класса С0 - не менее 10 м;
- от зданий II, III степеней огнестойкости класса С1, а также IV степени огнестойкости классов С0, С1 - не менее 12 м;
- от зданий других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности - не менее 15 м.
НОРЩИК

[01.04.2018 15:29:03]
 Думаю сейчас нормы будут пересматриваться в сторону ужесточения


[01.04.2018 15:50:44]
 Спасибо большое


[01.04.2018 17:00:44]
 смотрите табл. 10 СП 42.13330.2011