Лестничная клетка.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.03.2018 20:55:03]
 Добрый вечер! Хочу поинтересоваться вашим мнением о такой лестничной клетке.https://yadi.sk/i/xddd3tmy3TtUhc

Есть сомнения. Раньше в нормах было, что в пределах одной лестничной клетки должны быть марши с одинаковым числом ступеней. Сейчас такого требования не нашел. И вот сижу и думаю, есть ли такое требование сейчас и где оно прописано?
И ее будет ли маленькая промежуточная площадка считаться забежной ступенью, а сама лестница винтовой?
Кто и что думает?
Заранее спасибо, всем высказавшимся.


[29.03.2018 21:24:49]
 <<что в пределах одной лестничной клетки должны быть марши с одинаковым числом ступеней>>
Что-то не помню я такого требования.
То, что все ступени в одном марше должны быть одного размера знаю.

Нет здесь ни забежных ступеней и лестница к винтовой не относится.


[29.03.2018 21:36:17]
 Этого должно быть достаточно


4.4.3. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша

4.3.4. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.

4.4.3
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

5.2.10. Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве криволинейных лестниц (кроме лечебных зданий), ведущих из служебных помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц должна быть не менее 0,22 м, а служебных лестниц – не менее 0,12 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Лестничная клетка.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.