вопрос по алгоритму срабатывания СОУЭ 4 типа в гостинице

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Advizor ®

[16.03.2018 18:56:13]
 Добрый день, уважаемые участники форума.

Возник вопрос по алгоритму срабатывания СОУЭ 4 типа в гостинице.

В здании 3 пожарных отсека.

По проекту СОУЭ зон - 12 шт.

Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм пуска СОУЭ правильный:

1. Запускать СОУЭ на этаже, где произошел пожар, плюс на смежном верхнем и нижнем этаже.

2. Запускать СОУЭ во всем объеме пожарного отсека.



Если есть какие то ссылки на пункты норм, то было бы замечательно.

Заранее спасибо.


[16.03.2018 19:19:15]
 Самый правильный способ - это сделать расчёт эвакуации из здания, чтобы рассчитать людские потоки. Необходимо, чтобы на лестницах не образовывалось заторов.
С учётом того, что ваш объект является гостиницей и если не предусмотрено каких-либо ещё назначений - к примеру, актовые и конфернц залы, то одновременная эвакуация проблем не должна доставлять.
Другое дело, учитывая специфику объекта, совсем не комильфо всех будить ночью и выгонять на мороз. Поэтому, наиболее приемлемым, на мой взгляд вариантом является оповещение сначала на этаже возгорания, а потом, по истечении некой задержки - всех остальных этажей. Задержку можно определить выполнив расчеты по времени эвакуации и распространению ОФП. 2-5 минут так можно выиграть. Ну и конечно не стоит забывать, что служебные зоны гостиницы лучше тоже сразу оповещать при поступлении сигнала о возгорании, чтобы персонал был в курсе как минимум, почему люди в туселях на улицу стали выбегать, а как максимум, предпринимали действия по организации эвакуации. Сообщение для песонала лучше тоже отдельное, не вызывающее панику
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: вопрос по алгоритму срабатывания СОУЭ 4 типа в гостинице      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.