как ставить ДВГ-15 если проем 12 м

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
omny_2004 ®

[15.03.2018 17:22:46]
 В соседней ветке обсуждаются завесы, но правила запрещают задавать свой вопрос в чужую ветку.



У меня завеса на базе ДВГ-15. Ставлю их через 3 метра с учетом карты орошения и при q=1л/с на п.м.



Подскажите пожалуйста,

а как ДВГ-15 ставить если у меня проем 12 м т.е. по Своду правил 5 мне нужно делать в 2 нитки (с учетом "шахматного" порядка)?



Спасибо


[15.03.2018 18:31:56]
 Судя по номограммам на сайте изготовителя https://sa-biysk.ru/upload/iblock/e0...,%20ДВГ-15.pdf
ДВГ-15 для завес в 2 "нитки" резко увеличат расход воды по сравнению с требуемым в 5.3.2.5 СП5. Возможно,лучше бы поставить ДВГ-10 или ДВГ-12. Поскольку в СП5 требований по глубине завесы нет, IMHO представляется целесообразным направить потоки от дренчеров в обеих "нитках" в одну сторону.


[18.03.2018 1:11:50]
 BTS ®

Да , спасибо, будем уменьшать производительность.

Однако, как в соседнем посте сразу стает вопрос как ее рассчитать ))

(общую интенсивность и удельный расход)

да уж


[18.03.2018 1:12:13]
 у Мешмана таких примеров нет


[18.03.2018 13:20:01]
 У Бийска в каталоге(1-1-16) указана средняя производительность завесы создаваемой ДВГ-10 и ДВГ-12 при вертикальной установке. При двух нитках берёте 0,5 л/с*м для каждой.(5.3.2.5)


[18.03.2018 13:27:49]
 Да, уважаемый спасибо. Вопрос скорее риторический. С ДВГ все понятно и наглядно, есть оросители с более сложной эпюрой, если импортные оросители ,в которых удельный расход и найти невозможно.
Прорыл интернет, странно что нигде этот вопрос никем научно не раскрыт


[19.03.2018 2:06:49]
 Ну разве что в архивах ВНИИПО или академии МЧС какие-то отчёты могут сыскаться (не позднее 1976г). Но кто будет искать...


[19.03.2018 2:28:28]
 Кое-что научное есть в книге Е.Н.Иванова "Противопожарное водоснабжение"(1986,стр.268),но не о глубине завесы.


[19.03.2018 11:30:51]
 Раньше вроде на этом сайте представитель Спецавтоматики был, интересно было бы спросить как они считают завесы.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: как ставить ДВГ-15 если проем 12 м      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.