 Добрый день.
Строим временное 2х этажное здание.
По ТЗ заказчика Степень огнестойкости IV С1 класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3.
Конструктив - стойки из трубы 100х100х4 и 100х140х4, перекрытие между этажами рамы из трубы 100х140х4, заполненные минплитой.
Ограждающие конструкции - сендвич-панели 150мм.
Собственный предел огнестойкости, рассчитанный по приведенной толщине металла, примерно 4,85.
Надо ли выполнять огнезащиту металлоконструкций?
1). Если надо, то до какого предела огнестойкости - до R15 или до R45? Таблица 21 из приложения к №123-ФЗ гласит, что до R15, но есть таб.6.9 в СП 2.13130.2012, где в примечании 2 сказано: "В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45."
2). У нас уже собраны легкие каркасы из оцинкованных профилей для внутренних перегородок (облицовка випроком) - как теперь выполнить огнезащиту, без демонтажа собранных каркасов? Все колонны и балки находятся внутри каркасов для перегородок. Допустимо ли зашить все каркасы наглухо гипсокартоном, реализовав тем самым конструктивную огнезащиту? Покрасить специальной вспучивающей краской уже не получится, и, опять же, после того, как все перегородки будут облицованы випроком проверять и восстанавливать огнезащиту будет невозможно, а, как мы знаем из п.4.8. ГОСТ Р 53295-2009, "Применение огнезащитной обработки в местах, исключающих возможность периодической проверки ее состояния и восстановления после истечения гарантийного срока эксплуатации, не допускается."
Что можно в таком случае применить ? Очень хочется использовать гипсокартон в соответствии с СП 55-101-2000 ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ, в частности раздел 5.6 Огнезащита, но нет уверенности, что это прокатит без испытаний или какой-то экспертизы.
3). Какие требования к огнезащите косоуров и ступеней междуэтажных лестниц в зданиях огнестойкости IV С1 класса Ф 4.3? По табличке 22 из 123-ФЗ получается, что стены лестничных клеток, марши и площадки должны быть К0. Это означает, что стены лестничных клеток можно собрать из сендвич-панелей, а что делать с косоурами?

Спасибо за внимание к моему вопросу.


[02.03.2018 10:54:43]
 Если строго по нормам то нужно делать огнезащиту до 45 минут колонн и их связей, если элементы перекрытия обеспечивают жесткость каркаса то и их то же.
Огнезащитный, если внешний вид не особо важен можно сделать "фольгой".
Про лестничные клетки - типа там стены должны быть, а не перегородки, то есть самонесущие с фундаментом. А косоуры, если они металлические, то можно не трогать.


[02.03.2018 11:58:13]
 promcom ® Если у вас площадь этажа не более 800 метров, то ничего не делайте, так как требуемая степень огнестойкости будет V.


[02.03.2018 12:06:39]
 <<ничего не делайте>>
А, на ТЗ заказчика забейте )))


[02.03.2018 12:19:38]
 Лестничная клетка должна иметь СТЕНЫ, с показателем "R" и пределом огнестойкости 45 минут, класс тоже должен быть - К0.
Несущий каркас нужно довести до предела огнестойкости R45 лучше краской (есть краски с большим сроком гарантии, следовательно для Вашего временного здания будет достаточно) - без демонтажа не обойтись.
Косоуры и балки площадок довести до R 8.


[02.03.2018 13:11:56]
 один из них (в запасе)А, на ТЗ заказчика забейте )))

Ну мы же не видели текст ТЗ заказчика в полном объеме. В то же время заказчик больше заинтересован ничего не делать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 