АУПС и АУПТ наружной установки категории Ан

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.02.2018 12:30:18]
 Добрый день! Проектирую наружную установку - на металлической раме установлены насосы, арматура и трубопровод под навесом. Размеры 6,0х6,0х3,4. Перекачивание бензина. Категория наружной установки по пожарной опасности (СП 12.13130.2009) - Ан. Вплотную прилегает здание электрощитовой с категорией по пожарной опасности (СП 12.13130.2009) - Д.
Вопрос по пожарной сигнализации и пожаротушению. СП 5.13130 распространяется на помещения и здания. В ВУПП-88 "Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" есть 8.5. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны устанавливаться:
- на наружных установках и открытых складах категорий А, Б и В - по периметру установки, склада не более чем через 100 м;
Какие НТД определяют требования к устройству и необходимости АУПС и АУПТ наружных установок?
Спасибо всем откликнувшимся!


[27.02.2018 19:59:44]
 Перекачивание бензина.=DVolg 174

Мало информации. Какое предприятие: склад нефтепродуктов, нефтехимия,
эстакада и т.д.?
Какие НТД определяют требования к устройству и необходимости АУПС и АУПТ наружных установок?=DVolg 174
Ведомственные.А какое у вас ведомство мы не ведаем.


[28.02.2018 9:07:13]
 Площадка нефтебазы по хранению и перевалке нефтепродуктов, слив с жд цистерн.
Кроме ВУПП-88, есть еще что-нибудь ведомственное?


[28.02.2018 9:56:22]
 СП 155.13130.2014 "Склады нефти и нефтепродуктов. Требования ПБ"


[28.02.2018 11:45:23]
 В СП 155:Ручные пожарные извещатели устанавливаются на расстоянии не более 5 м от обвалования парка или границы наружной установки и на расстоянии не более 20 м от сливоналивных эстакад.
В ВУПП-88:8.6. Извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения должны располагаться на расстояния не менее 5 м от границы установки или обвалования склада.

Как все таки правильно менее 5 м или более?


[01.03.2018 10:29:39]
 Рекомендую обратиться в ООО Каланча. Их модули ПТ применяют для защиты нефтебаз. Также у них есть стандарт организации для расчетов по защите в т.ч. РВС и наружных установок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУПС и АУПТ наружной установки категории Ан      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.