тип ВЧ кабеля

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.02.2018 11:09:21]
 Стрелец РРОП2. Внешняя антенна (А100) удалена на 16 метров. Можно ли использовать тонкий RG58 кабель?


[26.02.2018 12:02:46]
 Можно.. а чего ж нельзя?
Только, чем тоньше кабель, тем выше потери в мощности..
Лучше использовать кабель, рекомендованный производителем.
И по хорошему, надо еще и длину кабеля рассчитывать.
Жинженёр

[26.02.2018 12:50:23]
 А как же ОКЛ? А то ведь антенный тракт, по сути, является линией связи и как тут можно применить RG-58, который совсем не FRLS?


[26.02.2018 15:34:20]
 А где есть требования к ОКЛ?
Жинженёр

[26.02.2018 15:43:56]
 СП 6.13130.2013
4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.

16 метров кабеля RG58 вполне можно охарактеризовать как кабельную линию СПЗ


[26.02.2018 17:47:55]
 И... Где здесь хоть слово про ОКЛ??
А данную "кабельную линию СПЗ" можно загнать в металлическую трубу или в штробу, для выполнения нормы.


[26.02.2018 18:18:01]
 Redyk ®

Да, на 16-ти метрах его хватит.


[27.02.2018 7:56:48]
 Maxx4ever® "А данную "кабельную линию СПЗ" можно загнать в металлическую трубу или в штробу, для выполнения нормы"
Ну как бы формально ещё нужно или провести испытания получившейся конструкции по ГОСТ Р 53316 или иметь сертификат на то что такие испытания именно такой конструкции проводились.
Я например сомневаюсь, что RG58 в водопроводной трубе в огне продержится дольше 5 минут без замыкания ...


[27.02.2018 10:17:15]
 А зачем передавать радиосигнал больше 5 минут???
И вообще, эти "огнестойкие требования" бредовы, пока само оборудование выполняющие функции противопожарной защиты не будет соответствовать этим требованиям.
Или наоборот, кабельная продукция не подтянется по требованиям к этим приборам.


[27.02.2018 11:13:41]
 Maxx4ever® "И вообще, эти "огнестойкие требования" бредовы"
С этим согласен.
Но тогда зачем его в металлической трубе вдруг ложить ...


[27.02.2018 11:38:17]
 Для выполнения нормы.... п.п.4.8 и 4.9 СП 6.13130.2013...


[27.02.2018 12:39:58]
 Maxx4ever® "Для выполнения нормы.... п.п.4.8 и 4.9 СП 6.13130.2013..."

По этой норме требуется проверка времени работоспособности в условиях пожара по методике ГОСТ Р 53316.
Опять вернулись к тому, с чего начали "нужно или провести испытания получившейся конструкции по ГОСТ Р 53316 или иметь сертификат на то что такие испытания именно такой конструкции проводились".


[27.02.2018 14:21:45]
 Тогда уже, не "проверка времени работоспособности в условиях пожара", а "в течение времени, установленного в технической документации на данный образец".
Т.е., если в проекте указано, что передача сигнала проходит максимум за 15 секунд, тогда и труба толком не успеет нагреться.


[27.02.2018 14:27:38]
 >Т.е., если в проекте указано, что передача сигнала проходит максимум за 15 секунд, тогда и труба толком не успеет нагреться.

А Вы расчёты проводили или эксперименты ставили?


[27.02.2018 14:34:36]
 Maxx4ever® "Т.е., если в проекте указано, что передача сигнала проходит максимум за 15 секунд, ..."

Статья 82 ФЗ-123 требует сохранения работоспособности не только на время выполнения своей функции, но И на время эвакуации.


[27.02.2018 14:56:17]
 Ст.82 "Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений", т.е. уже указано - к электроустановкам.
Высокочастотный кабель не относится никак к электроустановкам.


[27.02.2018 15:19:36]
 >Высокочастотный кабель не относится никак к электроустановкам.

К электроустановкам относятся медные жилы, предназначенные для электронного оборудования, начиная с сечения 0.1 мм2. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п. 524.1 Частота роли не играет.
Жинженёр

[27.02.2018 15:21:38]
 Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.

Антенна является преобразователем подводимого к ней по кабелю электромагнитного колебания (переменного электрического тока) в электромагнитное излучение и наоборот.

Как видим антенна преобразует электрическую энергию, подаваемую через высокочастотный кабель и соответственно этот кабель является частью электроустановки здания.


[27.02.2018 15:25:16]
 Maxx4ever®

Статья 82 относится только к электроустановкам, а в ней вторая часть прямо предписывает требования к кабельным линиям Систем противопожарной защиты, которые не являются электроустановками - беда/печаль.


[27.02.2018 15:36:28]
 ОКЛ
Сезон 18, серия 02, часть 27


[27.02.2018 15:41:53]
 >ОКЛ Сезон 18, серия 02, часть 27

Традиционно добавлю:

"Лет 10 назад я рассчитывал огнестойкость стальной трубы. Показываю расчеты 70летней Кире Македоньевне, которая в юности написала кандидатскую диссертацию на эту тему. Говорю: "Труба оплавится". Кира Македоньевна: "Ну и хрен с ней"."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: тип ВЧ кабеля      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.