Расстояние между извещателями сокращается в 2 раза. Обязательно?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
ASBiK ®

[25.02.2018 16:46:59]
 Добрый день. Много тем перечитал по этому вопросу, но только еще больше запутался.

В 90% система АПС формирует импульс на управление СОУЭ в автоматическом режиме. В соответствии с СП5, при использовании неадресных дымовых извещателей расстояние между ними сокращается в 2 раза. Скажите так ли это, или можно как то обосновать обычные расстояния.


[25.02.2018 18:50:26]
 Да, так. "Обычные" расстояние обосновать не получится. Сработка у вас по двум датчикам или по одному?


[25.02.2018 18:57:14]
 Сработка от двух извещателей


[25.02.2018 20:48:45]
 Хоть это правильно сделали :-)


[26.02.2018 0:39:04]
 http://www.vniipo.ru/vopros-otvet/sp...
Количество и параметры точечных пожарных извещателей, устанавливаемых в помещении, и расстояния между ними.


[26.02.2018 11:45:29]
 >> В соответствии с СП5, при использовании неадресных дымовых извещателей расстояние между ними сокращается в 2 раза. Скажите так ли это, или можно как то обосновать обычные расстояния.

Если совсем кратко, то по умолчанию имеем 2 извещателя по логике ИЛИ с нормативными расстояниями. Далее для права управления чем-либо должны защититься от ложного срабатывания - соблюдать приложение Р (Логика ИЛИ есть прил.Р соблюдено, Логика И и +1 извещатель + половинные расстояния есть прил.Р не соблюдено).
Далее нам дают право уменьшить кол-во извещателей в случае соответствия прил. О и п.13.3.3 в. (-1 извещатель, если соблюдено).

Учитывая это, обосновать нормативные расстояния можно только если соблюдено следующее - выбрана логика ИЛИ и соблюдено прил.Р.
Самое сложное - выполнить приложение Р.
Советую почитать здесь про приложение Р:
http://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-513...
Приложение Р может быть выполнено как адресным, так и неадресным извещателем. Есть случай применения ИЛИ и двух ПИ в ТРЦ площадью более 100 000 кв.м., было прописано в П и прошло экспертизу.
Фактически очень зависит от принимающей стороны, в последнее время воочию вижу магию писем ВНИИПО - 80% успеха сам штампик ВНИИПО на письме.
В тоже время можно бесконечно перечислять причины по которым тот же адресный ДИП34А НЕ соответствует прил.Р и наоборот, вопрос по прежнему дискуссионный и как правило решается на месте.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 