группа Горючести линолеума в коридорах поликлиники

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
GMG ®

[22.02.2018 14:22:17]
 Добрый день ув. специалисты. У меня такой вопрос: в коридорах поликлиники для покрытия пола применен линолеум. Согласно СП1, для материал должен обладать следующими свойствами: В2, РП2, Д3, Т2 . Получается по горючести он может быть любой группы или как ?




[Ув. GMG Точнее формулируйте тему ветки Правила здесь http://0-1.ru/discuss/faq.asp =Админ]


[22.02.2018 14:39:08]
 Уважаемый GMG ® для начало смотреть Фз 123 таблица 28, для Ф1.1 КМ1, далее уже смотрим таблицу 3, а там выходит Г1.


[22.02.2018 15:19:33]
 Согласен с данной таблицей, но согласно таблице 27, опять же указывается что к материалам для покрытия полов, в том числе ковровых, показатель по горючести не применяется. Получается некая коллизия?


[22.02.2018 15:27:00]
 таблица 3 ссылается на 27


[22.02.2018 16:37:26]
 Показатель группы горючести пола может быть любой.


[22.02.2018 17:26:02]
 При показателях В2, РП2 не может быть Г3 или Г4.


[24.02.2018 3:44:06]
 При установлении класса пожарной опасности материалов для покрытия полов, группа горючести не учитывается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: группа Горючести линолеума в коридорах поликлиники      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.