АПТ Многофункционального торгово-развлекательного комплекса с кинотеатром

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2018 22:50:28]
 Добрый день
Проектируется многофункциональный 4х этажный торгово-развлекательный центр общей площадью около 20000м2(предприятия торговли, киноцентр на несколько залов-максимальная вместимость самого большого зала около 200 мест, общая вместимость киноцентра 950 человек, офисы, предприятия обществ питания).
Киноцентр занимает 2 верхних этажа и выделен в отдельный пожарный отсек общей площадью 2000м2.
Имеется атриум на 3 этажа.
Спец ТУ на объект не разрабатывается.
Вышедший СП 160.1325800.2014 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования" дает довольно скудную информацию по принципам защиты системами активной защиты таких зданий.
Подскажите кто имел опыт проектирования подобных объектов:
- Необходима ли разработка СпецТУ на подобные объекты в наше время при наличии СП 160
- Если СТУ так и не будет, а их скорее всего не будет, Необходима ли защита Киноцентра и запотолочного пространства данного киноцентра спринклерной системой АПТ (если да то по каким нормам, на какой расчетной площади и с какой интенсивностью орошения) или если опираться на СП 160 и СП 5 - достаточно системы ПС согласно прил А, табл А3 СП 5 п.30.1.. Опять же не забывая про пункт СП 5 прил А, А.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4.
Прошу поделиться опытом проектирования аналогичных объектов по нашим новым нормам и разобрать данную тему


[21.02.2018 6:45:46]
 СП 160.1325800.2014 не содержит требования пожарной безопасности и не может быть использован в качестве нормативного документа в области ПБ. Перечень нормативных документов в области ПБ установлен Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2014 г. № 474. В связи с этим требования ПБ !!! для многофункциональных зданий отсутствуют, СТУ в соответствии с 123-ФЗ обязательны. Ну а там проектировать по тому что в СТУ будет написано
(вот уже и докатились до подобных вопросов, респект политике государства в области ПБ, то ли ещё будет...)


[21.02.2018 9:33:13]
 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) в этом перечне почему-то также отсутствует


[21.02.2018 15:00:36]
 см п.45)


[21.02.2018 16:13:26]
 Да увидел, спасибо


[21.02.2018 16:33:11]
 Всем спасибо
Вопрос снимаю, развернутый ответ нашел в предыдущих дискуссиях
  Дискусия закрыта