противопожарные разрывы на парковках.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2018 15:11:28]
 Господа форумчане здравствуйте, есть вопрос на тему автопарковок.

1.имеется парковка под зданием фактически закрытого типа площадь более 7000 м2
хочу разбить на участки не более 7000 м2 , какими противопожарными разрывами можно ограничиться дабы не делать тушение?

2. имеются парковки открытые одноуровневые на прилегающей территории расположенные на уровне земли довольно таки большие требуются ли разрывы в них? если да то какие? или достаточно проездов шириной 6м.


[13.02.2018 15:34:35]
 Что подразумевается под противопожарными разрывами внутри здания?


[13.02.2018 15:47:21]
 ув.FIRE_MAN, под разрывами подразумеваются участки без пожарной нагрузки совмещенные (или нет) с проездами для автомобилей.


[13.02.2018 15:54:46]
 Ув.tova ®, откуда вы взяли, что стоянки внутри должны делиться противопожарными разрывами?


[13.02.2018 16:09:52]
 ув.FIRE_MAN вы видимо не правильно поняли меня, под зданием парковка надземная закрытого типа . соответственно сп 113 п.6.5.3
II степень огнестойкости, класс С0, площадь 30000 м2 .
отсюда требуется тушение.
Логично если разбить на отсеки(участки) менее 7000 м2 от тушения можно уйти. Требуется организация противопожарных преград или разрывов . Преграды вызовут множество других нюансов, вот и размышляю (интересуюсь у форумчан) возможна ли в данном контексте организация противопожарных разрывов между этими отсеками(участками) и какой номинальной ширины.


[13.02.2018 16:17:14]
 IMHO, по определению противопожарные разрывы внутри здания/помещения не могут иметь места быть. Дренчерные завесы наверно нужны ...


[13.02.2018 16:26:42]
 ув. Рустам74 , не согласен т.к. имеют место быть случаи когда при превышении площади пожарного отсека именно так (зонами без пожарной нагрузки) решался подобный вопрос через СТУ.


[13.02.2018 16:28:24]
 заказчик против использования дренчарных завес, я этот вариант продумывал.


[13.02.2018 17:11:13]
 Вооот, нашли откуда ноги растут. В рамках разработки СТУ данные не типовые и не нормативные решения принимаются. Тогда у Вас один выход разрабатывать СТУ. Если Вы с заказчиком вышли за пределы площади п/п отсека установленного нормами, то это уже отсутствие норм и необходимость разработки специальных технических условий на объект, на который отсутствуют нормы проектирования.


[13.02.2018 17:12:22]
 А почему не разделить на противопожарные отсеки п/п стенами 1-го типа?


[13.02.2018 18:50:30]
 Потому что если организовать п/п разрывы совмещенные с проездами, то получаться просто чуть пошире проезды, по сути два крест на крест. что значительно дешевле п/п стен + эти стены окончательно превратят ее в закрытую - а это другие нормы по санпинам + по вентиляции с дымоудалением. А так этот вариант тоже продумывал.



[16.02.2018 13:56:57]
 Ну например для пластика это 6 м, по расчетам по стеклу, так же где то получалось. Но тогда нужно ,что бы проезды были выше стояночных мест, что бы исключить розлив топлива.


[16.02.2018 14:09:38]
 Ещё "проезды" вроде как не совсем "без пожарной нагрузки", раз там машины ездят; может нужны именно совсем пустые участки по смыслу.


[16.02.2018 15:50:44]
 а расчет пожарного риска прикидывали, сойдется если АУПТ убрать?
в рамках сту можно приписать что деление на отсеки предусматривается по разрывам, пир этом нужна запись, что аупт в этом случае не требуется


[16.02.2018 16:16:37]
 В зданиях подобного назначения и площади -АУПТ необходимо для снижения температуры пожара (горения), противопожарные зоны (разрывы) бесполезны из-за специфики распространения пожара (розлив бензина).


[16.02.2018 16:22:10]
 morozofkk ®, для выделения пожарных отсеков применяются только противопожарные стены, противопожарные перекрытия или покрытия (поз.27 статьи 2 ФЗ-123). Решение по делению автостоянки на отсеки разрывами не будет соответствовать вышеуказанному закону, в том числе пункту 5.4.7 СП 2.13130.2012, и поэтому не может быть вписано в СТУ.


[16.02.2018 16:35:50]
 Разработают СТУ на превышение площади пожарного отсека. Делов то.


[19.02.2018 11:58:44]
 виноват, не отсекси а секции


[21.02.2018 18:40:50]
 Ув. morozofkk ®, на секции разрывами тоже нельзя. Выше уже писали, что разрывы по определению нельзя использовать внутри здания.

В рамках СТУ отсек можно делить на части, зоны, участки...


[21.02.2018 19:31:25]
 Разрывы 6 метров. Можно в рамках СТУ.


[22.02.2018 10:32:53]
 9254474 ® [21.02.2018 19:31:25] Разрывы 6 метров. Можно в рамках СТУ.


Не просто разрывы, а минерализованные.


[22.02.2018 16:03:38]
 прям как в лесу...


[22.02.2018 16:08:53]
 Это был сарказм на попытки устройством противопожарных зон остановить распространение пожара на объектах с такими параметрами.


[22.02.2018 16:31:19]
 аналогично))


[22.02.2018 18:13:37]
 «Перечень типовых решений, согласованных главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору или одним из его заместителей»
Этажи подземной автостоянки с превышением площади пожарных отсеков разделяются на части площадью не более 3000 м2 дренчерными завесами в сочетании со стационарными опусками из негорючих материалов или плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, опускающимися от потолка (перекрытия) до отметки не менее 2,5 м от уровня пола либо пространствами шириной не менее 8 м, свободными от горючей нагрузки.


[22.02.2018 18:31:33]
 И это при условии защитой АУПТ, а tova ® хочет так без АУПТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: противопожарные разрывы на парковках.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.