Кто ни будь устанавливал СОУЭ 5типа?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Абдурахман ®

[08.02.2018 17:32:16]
 Коллеги, помогите. Кто ни будь устанавливал СОУЭ 5типа?

Ничего подходящего найти не могу.


[08.02.2018 20:45:47]
 Вы оборудование подбираете или что хотите?
5-й тип коварный, все завязано на объект и его особенности, универсальных решений нет


[09.02.2018 10:35:46]
 Офисный центр, у них уже был пожар и заказчик настаивает на 5 типе.
Нашел одного производителя, но тянуть к табличккам пучок проводов не хочется. Может есть вариант с цифровым управлением табло, по 485 или хотя бы по lan. Тема же интересная. Наверняка кто то уже ставил.


[09.02.2018 10:51:00]
 У боша вроде решения есть по 5 типу. Когда заказчик увидит цену решения, начнет настаивать на 2 типе.


[09.02.2018 14:23:06]
 У боша нет динамических указателей.
и обратной связи тоже нет, насколько я помну у них вебинар был по 5 типу, как обратную связь они каких то австрияков представляли. А по стрелкам вообще глухо.


[09.02.2018 21:00:57]
 Вот я и говорю, что на каждом объекте все индивидуально. Возьмите пожарку боша или эссера, свяжите их интерфейсом с , Praesideo или Variodyn соответственно. Таблички купите с невидимыми в выключенном состоянии указателями и включайте их через пожарку соответствующими модулями NAC и транспондерами. А можно и не менять пожарку.
И зачем вам обратная связь из того же производителя? Вот ТОА и Honeywell предлагают оборудование обратной связи, но они живут вообще отдельной жизнью, никак не взаимодействую с речевым оповещением.


[09.02.2018 21:01:04]
 Вот я и говорю, что на каждом объекте все индивидуально. Возьмите пожарку боша или эссера, свяжите их интерфейсом с , Praesideo или Variodyn соответственно. Таблички купите с невидимыми в выключенном состоянии указателями и включайте их через пожарку соответствующими модулями NAC и транспондерами. А можно и не менять пожарку.
И зачем вам обратная связь из того же производителя? Вот ТОА и Honeywell предлагают оборудование обратной связи, но они живут вообще отдельной жизнью, никак не взаимодействую с речевым оповещением.


[12.02.2018 11:03:02]
 
В СВОДЕ ПРАВИЛ СП 3.13130.2009
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Ясно сказано относительно пятого типа: «световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением»
Как вы себе представляете это на NAC? Ну таблички допустим можно взять омэлтовские, они динамические, а дальше как?
С пожаркой допустим все просто, в зависимости от зоны возгорания, можно запрограммировать, замыкание разных контактов. Соответственно в зависимости от того какой контакт замкнут должно выбираться какое положение стрелки будет светиться. И при этом если в пожарке замкнулся другой контакт, стрелки должны повернуться в другое положение. Клиента тупое мигание указателей, не устраивает. Он уже горел.


[12.02.2018 11:24:03]
 По поводу обратной связи, мне в принципе все равно кто производитель.
К стати нашел с кем bosch стыковался, диспетчерская связь commend, насколько я понял из вебинара, интеграция у этих брендов полная. Мало того интерком стыкуется с bis, а это для больших объектов где bosch стоит очень важно.
На сколько я знаю, у commend представительство в России есть, надо их попытать по поводу интеграции с boschом, может их технари ситуацию прояснят.
Bedouin ®

[12.02.2018 12:34:15]
 У Спецвидеопроект, насколько я знаю, ведутся разработки в этом направлении. Сделали отдельный блок с динамическими табличками.
Нашел в сети презентацию https://www.youtube.com/watch?v=qtrl...


[12.02.2018 12:59:50]
 Интересное решение. Спасибо. Вообще интересная контора.
Использовали их грозозащиту, классная штука.
Недавно к нам их представитель приезжал, уговаривал коммутаторы взять на тест. Стоят на прогоне, вроде работают, интерфейс очень на cisco похож.
Надо взять у них контроллер поюзать, может заказчика и устроит.
Есть еще какие то варианты?
Или с этой темой только я замарочился?


[12.02.2018 13:05:28]
 Bedouin ® [12.02.2018 12:34:15]

линия от коробки до табло контролируется?


[12.02.2018 13:13:19]
 zerber ®

[12.02.2018 13:05:28] "линия от коробки до табло контролируется?"

Да. Линия контролируется


[12.02.2018 13:15:31]
 во включенном состоянии тоже?


[12.02.2018 13:31:08]
 Bedouin, вы я так понимаю уже сталкивались с КУТом.
1.Сценариев только 10, или возможно расширение?
2.Какое максимальное количество "бегущих строк" поддерживает контроллер?
3.Сколько положений динамического табло, заложено в контроллере?
Bedouin ®

[12.02.2018 13:59:32]
 На самом деле точно не скажу, ознакомился поверхностно, так как с системами 5 типа еще не работал. В основном это 3 тип, реже 4.


[12.02.2018 14:05:28]
 Ок. Спасибо за наводку. Буду связываться с производителем, как поюзаю, выложу своё мнение о продукте.
Я думаю под гарантийку свп мне его даст.


[12.02.2018 15:27:41]
 Абдурахман ® [12.02.2018 11:24:03]

"Мало того интерком стыкуется с bis, а это для больших объектов где bosch стоит очень важно."

какова цель стыковки?


[13.02.2018 10:40:41]
 Commend не стыковал как там все сделано не знаю, я так понял через OPC сервер, посмотрите вебинар на сайте боша https://ru.boschsecurity.com/ru/sear...
Наверно технари комменда лучше бы объяснили.
bis используем, интересен как система управления комплексным решением, когда на один комп сводится управление всеми системами, а так же диагностика.


[13.02.2018 10:54:46]
 >>Commend не стыковал как там все сделано не знаю, я так понял через OPC сервер, посмотрите вебинар на сайте боша<<

Как технически это организовать я понимаю, но вот зачем?
Хотите на графике получать расположение вызывающего абонента? А что это даст? Хотя если дошло до 5-го типа, то может и есть смысл определять место вызывающего, т.к. 5-й на очень сложных объектах, как правило.


[13.02.2018 11:03:01]
 Но если КУТ подойдет, коммендом тоже придется знакомиться


[13.02.2018 11:29:06]
 Меня больше интересует как?
4 и 5 тип подразумевает наличие обратной связи.
Если в качестве обратной связи взять диспетчерскую связь. У нас каждый терминал становиться пультом управления СОУЭ, с него можно запускать или отменять сообщения. Диспетчер сможет запускать сообщения индивидуально на терминал а не в зону, прослушивать обстановку, это у нас антитеррористы любят. Опять же диагностика, для ТЦ это не критично, а для трассы или тоннеля, очень важно, опять же безопасный город.
Решение интересное, главное грамотно воплотить в жизнь.
Bosch Security Systems ®

[18.04.2018 16:17:51]
 Коллеги, интеграция с Commend действительно есть, в том числе и с BIS.
Более подробная информация доступна в записи вебинара, который доступен по ссылке: https://boschrexrothag.adobeconnect....


[19.04.2018 1:01:20]
 ***Если в качестве обратной связи взять диспетчерскую связь.
Какая связь имеется ввиду?
5-й тип не делал , делал 4-й на Трамбоне.
Разница между 4-м и 5-м только в возможности реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения, указателях с изменяющимся значением и управлением из одного пожарного поста всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре . В принципе эти все три пункта связаны между собой.
Связь я думаю можно сделать вообще отдельно, так будет проще.


[19.04.2018 14:26:33]
 BG-34
Интеграция вообще дело сложное. у связистов и безопасников мозги по разному заточены, но тут "звезды сошлись", незря у них девиз "безопасность и связь". Прошел обучение в Commendе, оборудование очень интересное, первое впечатление "конструктор для взрослых" стыкуется с чем угодно и как угодно. Связь полный дуплекс, с возможностью управления сторонними устройствами во время разговора. Приоритеты пользователей, группы, конференции как говорится "полный фарш".
Через них можно вообще сделать управление всеми инженерными узлами объекта, без использования ПК, исключительно в автономном режиме без использования оператора, человека только информировать будут. В этом по моему и заключается смысл всей системы безопасности, исключить человеческий фактор.


[19.04.2018 15:57:34]
 Добрый день. А заказчику не проще все ВПТ оборудовать, 5-ый тип СОУЭ это всего лишь светоуказатели и "пассажиры" на них не смотрят. За всю свою карьеру в этой сфере не видел 5-ый тип, все СТУ с 5-ым типом позже переводили на 4-ый. АПС просто для пресонала и автоматики, СОУЭ для оповещения "пассажиров", которым скорее всего пофиг. А вот ВПТ это гарантия залива водой. У нас при срабатывании одного спринклера ночью, охранник покурил и бычок в урну, все четыре этажа за 5 минут пролило пока автоматику не отключили и направление не перекрыли и воду сливать экстренно не стали.


[19.04.2018 21:47:35]
 ***у связистов и безопасников мозги по разному заточены
Не знаю, я раньше был связистом :).

***А заказчику не проще все ВПТ оборудовать
При чем здесь вообще АПТ, если по нормам для данного объекта, требуется 5-й тип СОУЭ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Кто ни будь устанавливал СОУЭ 5типа?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.