Трубы для дренчерной завесы с морской водой

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2018 15:09:56]
 Коллеги! Изучаю вопрос замены существующих трубопроводов дренчерной завесы с морской водой. Трубы - черная сталь , почти полный износ ( в основном из-за внутренних отложений и забивании дренчеров) за 8 (!!!) лет эксплуатации. Плюс явное влияние блуждающих токов. Оч. "хочется" п/п пластик. Не могу понять одного: можно ли противопожарный пластик применять для дренчерных "сухих" систем. СП-5 сейчас явным образом не запрещает - а отсылает к ТУ изготовителя (п.5.7.3). А вот изготовители... в своей массе ссылаются на именно водозаполенные спринклерные установки" Кто решал вопрос - можно ли использовать для дренчерных систем?


[06.02.2018 15:38:18]
 Без наличия воды даже сертифицированный пластик горит. Отсюда и требование на водозаполненность системы.

Почему не хотите нержавейку взять?


[06.02.2018 17:05:43]
 На самом деле рассматриваются все варианты.
Нержавейка - трудоёмко и ещё- проведение огневых работ в пределах морских пирсов слива-налива ГСМ - это очень долгий процесс - будут свободные для работы окна по несколько часов в неделю для работы. Или в шторм - когда нет судов ... но нет желания самим работать.
Нашел вот таких производителей : Fireproff (Уфа) с явными сертификатами и ТУ утвержденными ВНИИПО. Утверждают , что можно применить для сухих дренчеров. Правда диаметры - не более 110. Изучаем дальше


[06.02.2018 17:48:37]
 Существуют стальные трубы с силикато-эмалевым покрытием http://kenig.ru/stati/article_post/a... . Перед каждым дренчером можно поставить индивидуальный фильтр с увеличенным диаметром.Периодически их сетки придётся промывать.Защита от блуждающих токов тема отдельная,в сети представлена.Трубы из нерж. сталей в морской воде корродируют, хотя медленнее.


[06.02.2018 17:55:52]
 vladS ®
> и ещё- проведение огневых работ в пределах морских пирсов слива-налива ГСМ

Соединения типа "грувлок" спасут отца русской демократии.


[07.02.2018 15:58:49]
 Sdn ®, да, только грувлок.
Основная проблема в накатке трубы.
Мы были вынуждены были извратиться, заказать на заводе полуметровые отрезки с накаткой, приваривали их к трубе, подгоняя таким образом по размерам


[07.02.2018 20:02:41]
 Накатка делается до какого-то определённого диаметра трубы. Для б''ольших диаметров канавку вытачивают.При нарушении требуемого допуска размера наружного диаметра бывают проблемы.И не только в РФ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Трубы для дренчерной завесы с морской водой      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.