Эквивалентная продолжительность пожара по МДС 21-3.2001

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[12.01.2018 23:37:49]
 Вечер добрый.
Обосновываю огнестойкость уже построенного здания.
Конечно, же степень огнестойкости не соответствует требованиям СП2, СП4.
Думаю притянуть фактические степени огнестойкости по: "МЕТОДИКА И ПРИМЕРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ К СНиП 21-01-97* (МДС 21-3.2001)"
Там определяется эквивалентная продолжительность пожара, которая определяется по моменту потери несущей (огнепреграждающей) способности соответствующей конструкции.

Может у кого нибудь был опыт обоснования данной методикой факт степени огнестойкости здания, в экспертизе?

В ГОСТе 12.3.047-98 есть приложение Л, оно там тоже по этой теме + пример расчета есть.


[14.01.2018 17:44:46]
 Как я понял, Вы хотите обосновать пределы огнестойкости по фактической горючей нагрузке. По этому ГОСТу не пробовал (в ред. 2012 года это приложения П, Р). Можно либо в Pyrosim смоделировать (но там не всякие конструкции получится сделать, пиросим считает прогрев в одномерной постановке), вот тут https://www.mars-pb.ru/index.php/usl... есть пример расчета огнестойкости в пиросиме; либо смоделировать сначала горение в любой доступной программе, а потом график изменения температуры использовать при расчете огнестойкости (в ANSYS или еще как-то).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Эквивалентная продолжительность пожара по МДС 21-3.2001      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.