Опуски за ГКЛ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.12.2017 14:06:52]
 Коллеги здравствуйте. Всех с наступающим Новым годом.

Как вы считаете, опуски кабелей СКС за ГКЛ стенами можно делать в гофре или нужно делать в металлорукаве? Заказчик предъявил претензию, что опуски сделаны в гофре

7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в
перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за
потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах,
обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в
перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и
коробах, а также кабелями, не распростр


[30.12.2017 17:29:59]
 А группа горючести примененного ГКЛ какая?

На мой взгляд и оно подтверждается письмом счастья с минэнерго и ВНИИПО если НГ или Г1 то нет требований в монтаже в трубах с локализационной способностью.

Трубах а не гофре. ЗАЧЕМ делают в гофре для меня полная загадка - разве только ухудшить охлаждение проводки. Даже порой вижу разноцветную ПНД-гофру а она горючая.

Я согласен что есть такое когда электрики заходят первыми - логично в средней или тяжелой гофре положить. Потому что не исключено что потом посекут провода профилями. То есть чисто физическая защита. С точки зрения пожарной безопасности ИМХО металлорукав не разу не труба. А гофра так вообще для галочки.


[03.01.2018 18:49:43]
 Гипсокартонные листы ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО, ГКЛВО относятся к группе горючести Г1 (по ГОСТ 30244).

То есть прямо формально по ПУЭ - делая опуски АПС или СКС за ГКЛ стеновыми панелями мы имеем прокладку на горючим материалом группы горючести Г1.

Так что, СКС в пустотах стен убирать в металлорукав?


[05.01.2018 13:18:41]
 Если Г1 то либо НГ-LS либо в негорючую гофру/короб. 14.15 СП 31-110-2003. ИМХО так.

А что СКС к электроустановкам отнесли? Или там еще питание/освещение? Тогда да в одном пучке что до 50 вольт убираем отдельно.

  Ответ пойдет СЮДА