УКШ-1 в качестве ВУОС возможно ли?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.12.2017 22:29:37]
 Можно ли применить УКШ-1 (производитель Аргус-Спектр) в качестве ВУОС для ИП212-45 (производитель Рубеж), в шс Сигнал-20 ?



[29.12.2017 8:05:40]
 Формально нельзя, т.к. он для этого не предназначен. С технической точки зрения вроде можно ...


[29.12.2017 12:15:03]
 Только проверить надо если уж решите - с 41 и 141 была проблема что на 1 контакте он не выводил импульсы (подмигивание светодиода). Спрашивал об этом в Рубеже когда у них был - ответа не последовало. Говорят должно индицировать. Пожар индицирует.


[29.12.2017 12:15:31]
 Уважаемый VinsentoNardi!
Мобильником тоже можно забивать гвозди, но не очень большие...


[29.12.2017 13:06:12]
 Уважаемый VinsentoNardi!
Вы собираетесь зеленым цветом индицировать пожарную тревогу?


[29.12.2017 23:02:35]
 ALEX_SE
Рубеж мне ответил все будет нормально работать. На практике импульсы не выводит, в режиме "пожар" выводит импульсы.

bvv
С гвоздями не пробывал. Нет, не собираюсь.


[30.12.2017 2:23:06]
 
Цитата VinsentoNardi 29.12.2017 23:02:35
Рубеж мне ответил все будет нормально работать. На практике импульсы не выводит, в режиме "пожар" выводит импульсы.
--Конец цитаты------
Ахинея какая-то, индицировать пожар миганием раз в час зеленым цветом.


[31.12.2017 14:59:49]
 Уважаемый Bdfy !
Наш уважаемый VinsentoNardi даже не понимает какую тему он поднял для обсуждения!
И все это родилось из-за новых требований ГОСТ Р 53325 к прочим изделиям.
Эта тема уже поднималась в журнале ТЗ:
http://arton.com.ua/files/publfiles2...
Но в приведенной статье не рассматривалось требование индикации дежурного режима работы ВУИ. Пока отсутствие в российском стандарте фразы о том, что отсутствие индикации не является индикацией дежурного режима работы, позволяет использовать в качестве ВУИ обычный светодиод красного свечения.
Ведь куда важнее иметь возможность подключить несколько ИП-ов к одному ВУИ для индикации пожарной тревоги, чем иметь неопределенное свечение ВУИ как по цвету, так и по периодам свечения для дежурного режима работы.


[11.01.2018 14:17:48]
 >>Рубеж мне ответил все будет нормально работать.

Рубеж гарантирует, что на на выходе ВУОС будет напряжение больше 9 В при просадке шлейфа в Пожаре?
Принципальная разница в функционировании УКШ и ВУОС, при падении напряжения шлейфа ниже 9 В УКШ выключает индикацию, т.к. не бывает шлейфов с напряжением в дежурном режиме менее 9 В, и индикация УКШ выключается, шлейф - неисправный.
А вот ВУОС наоборот гарантировано должен работать при низких напряжениях шлефа, когда несколько ИПДОТ в режиме пожар.
Обычно ВУОС - это просто красный светодиод, который горит при напряжениях до 1 В.
Так что даже УКШ красного цвета использовать в качестве ВУОС недопускается даже если не обращать внимание на мигание, чтобы там Рубеж не говорил.


[11.01.2018 15:16:02]
 Уважаемый 65!
Вы не поняли спецов от рубежа - ИП212-45 будет продолжать нормально работать с подключенным УКШ, хоть первым, хоть вторым!


[11.01.2018 16:15:26]
 Видимо планировалось ставить УШК-01 от ИВС-Сигналспецавтоматики, а по ошибке купили УШК-1 от Аргус-Спектра и получилось и дорого и с индикацией только в режиме "внимание" ...
:(


[11.01.2018 16:47:25]
 Уважаемый Рустам74!
Можно только предполагать,что хотел наш уважаемый VinsentoNardi...
Он же четко обозначил в первом же посте:" УКШ-1 (производитель Аргус-Спектр)" Причем даже не УКШ-2 с красным индикатором,а именно УКШ-1 о котором на сайте производителя имеется информация:
"Патент RU 20799 U1

ПРЕДНАЗНАЧЕН:
Для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации.

ОСОБЕННОСТИ:
Прибор обеспечивает визуальный контроль как двухполярных, так и однополярных шлейфов сигнализации с напряжением от 9 до 42 В".

Я могу тоже предположить,что он хотел получить сразу две функции, которые прописаны для ВУИ в ГОСТ Р 53325-2012:
- индикацию дежурного режима работы периодическими вспышками индикатора зеленого цвета свечения;
- индикацию пожарной тревоги постоянным свечением красного индикатора.
Но разве такие изделия производят в РФ?
Разве такое, даже гипотетическое устройство, можно согласовать с ИП212-45???
А ведь ГОСТ Р 53325-2012 ТРЕБУЕТ.
Но никто не требует отменить это техническое безобразие в нормативном документе - видимо не хотят конфликтовать с разработчиками сего документа, которые и проводят сертификацию этого оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: УКШ-1 в качестве ВУОС возможно ли?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.