Мягкие резервуары для хранения нефтепродуктов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.12.2017 16:12:30]
 В настоящее время подрядчики нашего предприятия рассматривают возможность применения мягких резервуаров для хранения нефтепродуктов, используемых ими как расходные склады в вахтовых городках на месторождениях. Каким образом заставить их обеспечить запас воды для тушения возможных пожаров таких резервуаров? Как рассчитать интенсивность подачи? Есть ли смысл в их охлаждении (горящего и соседних с ним)? Может у кого есть опыт тушения таких пожаров или опыт обеспечения ПБ на таких "резервуарных парках"? Заранее благодарен за любую помощь!


[27.12.2017 20:27:13]
 Производитель таких резервуаров рекомендует следующее - http://poli.ru/products/faq_psg


[27.12.2017 20:28:52]
 Есть еще в открытом доступе "Пособие по проектированию складов горючего Министерства обороны Российской Федерации"


[28.12.2017 21:49:50]
 Опыт небольшой есть, но у нас без вопросов ставят по два резервуара 54 куб.м. каждый из расхода воды 10 л/с и 3 часов, даже на площадке расходного склада. Можно не ставить, если рядом расположенная площадка имеет резервуары и радиусом 200 м захватывается и площадка расходного склада.
В вахтовых жилых городках должна быть предусмотрена возможность тушения пожара мобильной техникой. Например, в Транснефти если ВЖГ более 200 чел. и срок строительства объекта более 1 года, обязательно предусматривается пожарная автоцистерна.
Тушить склад передвижной техникой.
А обоснование необходимости в резервуарах посмотрите в п. 8.12, 13.2.9.
СП 155 п.8.12 Подачу воды для охлаждения резервуаров и тушения пожара на расходных складах нефтепродуктов предприятий следует предусматривать от наружного водопровода предприятия (при обеспечении расчетного расхода воды и необходимого свободного напора в сети) или в соответствии с пунктом 13.2.8 настоящего свода правил.
Можно попробовать использовать п.13.2.9 (он не по расходному складу, но склад категории 3в очень близок по объёму хранения к расходному складу), а пункте говорится конкретно про использование емкостей.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Мягкие резервуары для хранения нефтепродуктов      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.