 Здравствуйте, уважаемые форумчане!
К Вам такой вопрос: есть ли какие-то нормативные документы регламентирующие необходимость установки извещателей пожарных дымовых аспирационных в воздуховодах системы общеобменной вентиляции?

Жду ответа. Заранее спасибо! И всех с наступающим новым годом!


[27.12.2017 12:32:06]
 В отечественной нормативной базе данный класс пожарных извещателей пока не определен, хотя требование защиты воздуховодов содержалось еще в ВСН 01--87 "Противопожарные нормы проектирования атомных станций" Минатомэнерго СССР: п. 8.2. "Магистральные приточные воздуховоды щитов управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ, РЩУ) должны оборудоваться дымовыми пожарными извещателями, от сигнала которых отключается вентиляционная система".
http://www.security-bridge.com/bibli...


[27.12.2017 12:36:44]
 Сейчас класс определен в СП5.13130, но не более:
13.12 Проточные пожарные извещатели
13.12.1 Проточные пожарные извещатели применяют для обнаружения факторов пожара в результате анализа среды, распространяющейся по вентиляционным каналам вытяжной вентиляции.
Извещатели следует устанавливать в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Установка извещателей пожарных дымовых аспирационных в воздуховодах системы общеобменной вентиляции.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.