необходимое количество огнетушителей отдельный двухэтажный пожарный отсек в производственном здании

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[14.12.2017 9:13:04]
 Исходные данные: имеем большое производственное здание размером 120х18 м. Оно нас не интересует. В нём выделен отдельный двухэтажный пожарный отсек 24х18 м – метрологическая лаборатория. Разное железо калибруется, замеряется, чистится, разбирается и всячески умучивается иными способами. Но всё это в достаточно офисной обстановке – столы, компы, средства измерения, принтеры, чайники и т.п. Есть пара складиков с расходкой и серверная с газовым АУПТ. Категория здания В. Внутренняя планировка крестообразная – коридор разделяет на четыре примерно равных части помещения. В центре коридора стоит ПК – там и думаю размещать огнетушители.

Есть инженерка по ПБ, получившая замечание от внутреннего аудита за то, что у неё в каждом помещении по огнетушителю - типа дорого. Надо обосновать расчётом. Она сунулась и глаза выпучила – ну пожарники и мутные! Поручили мне, как настоящему пожарнику, посчитать количество. Я говорю типа как два пальца (уже лет десять не считал), но посмотрел и тоже глаза выпучил. Приступаю:



1. Класс пожара А. Ну и ещё немного В (типа пластиковые корпуса техники плавятся), но если что, то от В нафик отказываюсь. Это ст. 8 №123-ФЗ.

2. Согласно таблицы из прил. 1 ППРФ №390 для тушения моих пожаров ранги огнетушителей должны быть не ниже 4А и 144В.

3. Очень плохая новость – согласно п. 472 ППРФ № 390 мне нужны хладоновые или углекислотные, поскольку есть вычислительная техника. Нафик, не буду учитывать этот пункт – у нас все порошковые. К тому же всегда можно начать тупить, типа это у нас не вычислительная техника, а самые обыкновенные компы.

4. Хорошая новость - согласно п. 465 ППРФ № 390 для тушения класса А годен порошок АВСЕ, а для класса В – порошок ВСЕ или АВСЕ. Так что пусть класс В пока остаётся – всё едино тушить однотипно можно.

5. Вообще хорошая новость – по п. 474 если ставить возле ПК, то до любой точки будет не более 30 м. осталось только тип и количество определить.

6. Согласно табл. 5 ГОСТ Р 51057-2001 для ранга 4А пойдёт порошковый на 8 кг – как раз то, что у нас есть. Согласно табл. 7 ГОСТ Р 51057-2001 для ранга 144В тоже нужен порошковый на 8 кг. Ну вот и всё вроде бы – по расстояниям проходит один порошковый на 8 кг!!! НО… есть пункт 4.1.23 СП 9.13130.2009, согласно которого на каждом этаже промышленного здания должно быть не менее 2-х огнетушителей. Ну ладно – пусть будут два по 8 кг на каждом этаже (тем более я и сам внутренне ЗА не менее двух).

7. Теперь с передвижными по п. 474 и прил. 2. Площадь каждого этажа у нас менее 500 м2, поэтому на каждый этаж надо либо по 2 с рангом не ниже 6А (например ОП-25), либо по 1 с рангом не ниже 10А (например ОП-70).



ИТОГО: на каждый этаж хочу по два ОП-8 и по два ОП-25 (боюсь, что внешний вид ОП-70 вызовет панику среди персонала). Причём их можно ставить как у ПК, так и раскидать в противоположные концы коридоров (я по плану поглядел – достают в обоих случаях)



Правильно ли посчитано?

И ещё, что за идея про оснащение передвижными огнетушителями каждого складского или производственного помещения? Или это только для расположенных в АБК и общественных зданиях?



[14.12.2017 22:58:03]
 По п.3 - есть письмо, что офисные помещения с компьютерной техникой не относятся к тем, про которые говорится в п.472. Так что порошковые можно.
У нас на одном далёком объекте один местный деляга -бывший коллега пытался всучить свои углекислотные. Пришлось взять письмо в МЧС - заткнулся сразу.
статист ®

[15.12.2017 12:07:44]
 Это не офисы, а лаборатории метрологов. Стенды, установки для разбора оборудования и рабочие места с компами стоят рядом


[15.12.2017 12:36:46]
 После порошка все оборудование и всю измериловку на помойку. Годами потом этот порошок из всех щелей будет лезть.
статист ®

[15.12.2017 13:35:02]
 Это до лампы. Задача уменьшить число огнетушителей
статист ®

[19.12.2017 14:29:36]
 Начальница лаборатории утверждает, что у неё очень дорогая рухлядь и по нормам надо углекислотные. С передвижными понятно, а как тут быть с переносными углекислотными? Кто-нибудь видел переносной углекислотный огнетушитель на 144В? Или ставить то, что насчитали по порошковым плюс два передвижных углекислотных указанного ранга?
статист ®

[19.12.2017 14:29:57]
 Ни фига себе, уменьшаем количество...


[20.12.2017 13:59:48]
 статист, разорите руководство на ОВЭ-4 раз такая дорогая рухлядь))))Цена вопроса около 10 т.р. за 2 шт.
статист ®

[20.12.2017 16:20:56]
 Спасибо за наводку. Кинул на рассмотрение
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: необходимое количество огнетушителей отдельный двухэтажный пожарный отсек в производственном здании      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.