 Доброго времени суток !

Может кто сможет подсказать, допускается ли эвакуация на разгрузочную рампу и зону открытого хранения из помещения склада ?
Что-то нигде не могу найти ((

Благодарю !


[14.12.2017 10:58:46]
 В магазинах и ресторанах не допускается. Для складов я не представляю как сделать иначе, как не на рампу. Ни кто не побежит в другой конец склада, когда дверь открыта со стороны рампы - там где вход.
А вот через зону открытого хранения нельзя, так как открытая площадка, является объектом хранения, а выходом наружу.


[14.12.2017 10:59:14]
 а не выходом наружу*


[14.12.2017 11:08:15]
 Gidrant, а ссылка на СП или ГОСТ или еще чего нормативного есть ? а то эксперт требует обосновать.
И зона открытого хранения находится на улице как и сама рампа. Чертежик склада приложу, чтоб наглядней было.

https://drive.google.com/open?id=1wW...


[14.12.2017 11:13:44]
 Int_b ®, а что эксперту не нравится? Он не хочет обосновать - почему нельзя? Может расстояния? Калитки в воротах?
На плане не вижу зону открытого хранения после рампы.


[14.12.2017 11:34:49]
 Gidrant, эксперт хочет обоснований с ссылками на нормативы:
1. Обосновать эвакуация через ворота для проезда/вьезда технологического транспорта - это я уже нашел, в воротах должна быть распашная дверь.
2. По расстояниям протяженности путей эвакуации - тоже хочет обоснование, ссылку на п. 9.2.7 и табл. 29 СП 1 дал, при обьеме склада 30 тыс. м3, категории В, 2 степени огнестойкости - расстояния до выходов (расстояние по факту от одного выхода до другого 48 м) вписываются в табл.
3. Просит обосновать эвакуацию на рампу и зону открытого хранения - вот тут и проблема.
На чертеже, рампа слева с двумя лестницами по краям, а зона открытого хранения справа и снизу склада.


[14.12.2017 12:17:22]
 Основной принцип эвакуации это - беспрепятственное движение по безопасным путям в безопасную зону (наружу в т.ч.). На рампу эвакуироваться нельзя, поскольку там постоянно или периодически будут загромождаться сами эвакуационные выходы и безопасная площадка перед эвакуационными выходами. А вот на "эону открытого хранения" думаю без проблем, опираясь на положения ст.89 ФЗ № 123. Только необходимо запроектировать места безопасного хранения (размещения) товаров, то есть ничего не должно мешать эвакуации.
И не помешает уточнить в проекте, что процесс размещения материальных ценностей на "зону открытого хранения" происходит минуя помещение склада.


[14.12.2017 13:46:47]
 Кобра ®, по вашей логике, человек выгружая товар на рампу, должен при пожаре бежать в склад, так как по рампе эвакуироваться нельзя? или принимая товар на входе, должен убегать от этого же входа? На рампе не должно ничего храниться, там идет выгрузка и погрузка. Не вижу проблем с эвакуацией по рампе и запретов на это нет, за исключением ограждений. А вот эвакуироваться в зону открытого хранения товаров как раз нельзя, так как это не безопасное место и не на безопасном расстоянии, однако и расстояние между такой площадкой и зданием должно быть нормативным.


[14.12.2017 14:15:41]
 Ув.Gidrant ®, по моей логике эвакуация должна проходить в безопасную зону. Эвакуация из склада должна проходить через нормируемые эвакуационные выходы. Не через технические проёмы необходимые для производства технологического процесса. Размещение открыто хранящихся различных материалов, оборудования и т.п. (от зданий) то же нормируется. И в приведённом примере эвакуация из склада на нормируемую площадку на открытом воздухе менее опасна, чем разрешённая эвакуация через соседнее помещение, как это допускает ст.89 ФЗ № 123.


[14.12.2017 14:45:15]
 Кобра ®, я давно приметил вас на форме как человека, у которого точка зрения в области пожарной безопасности настолько далека от реалии, что я даже перестал читать целые ветки на форме, с вашим участием. Я согласен, что эвакуация должна проходить в безопасную зону, но все остальное - это смесь моих слов с какой-то фантазией, не относящейся к вопросу.


[14.12.2017 14:46:29]
 Взаимно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация на разгрузочную рампу      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.