категорирование помещений

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.12.2017 14:37:57]
 Подскажите пожалуйста в каких документах прописанно, катигорирование помещений таких как (вент камера, электрощитовая, склады, архивы) и как эти категории присваиваются?


[13.12.2017 14:42:23]
 "В статье отмечено, что в зданиях всех классов функциональной пожарной опасности встречаются помещения, которые не относятся ни к категории производственных, ни складских. Это вспомогательные помещения технического назначения (кладовые уборочного инвентаря, электрощитовые, серверные и др.). Они образуют особую группу помещений, отличающихся сравнительно небольшой удельной пожарной нагрузкой и небольшой площадью. Авторы обосновывают исключение таких помещений из перечня категорируемых помещений, т. е. предлагают не считать их относящимися к классу функциональной пожарной опасности Ф5, а применять к ним следующие требования пожарной безопасности: отделять их от смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа и предусматривать в них автоматическую пожарную сигнализацию."

КАТЕГОРИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ Земский Г.Т., Ильичев А.В., Кондратюк Н.В.

https://elibrary.ru/item.asp?id=3001...


[14.12.2017 8:34:15]
 СП 4.13130.2013
5.1.2. Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные, и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Пойдет?


[14.12.2017 10:51:00]
 Georg ®, жаль этого нет в нормах, а то приходится часто присваивать В4, а там делать сигналку, но не ставить противопожарную дверь.
undead211 ®, венткамеры по СП7, остальные по расчету пожарной нагрузки по СП12.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: категорирование помещений      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.