О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Перекрытие 3 типа

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.12.2017 14:22:14]
 Здравствуйте. Планируется газификация теплогенераторной фельдшерского пункта. Перекрытие над теплогенераторной деревянное, снизу обшито гипсокартоном. Что можно сделать с минимальными затратами, чтобы не менять перекрытие и превратить его противопожарное перекрытие 3 типа? Например обшить металлом или ещё чем? Посоветуйте пожалуйста. Котел планируется навесной (турбо) с вертикальной трубой 60/100 через перекрытие.


[12.12.2017 14:24:57]
 Сделайте разделку вокруг трубы в месте прохождения через перекрытие и покрытие.


[12.12.2017 14:38:20]
 Покрытие из металла, гипсы?


[12.12.2017 14:45:31]
 Если обшить противопожарным гипсокартоном?


[12.12.2017 17:12:18]
 И как разделка связана с пределом огнестойкости перекрытия?


[12.12.2017 17:53:39]
 Так никто не подскажет? Только менять кровлю?


[12.12.2017 18:00:18]
 Перекрытие или покрытие?


[12.12.2017 18:16:21]
 Несколько сертифицированных вариантов для бруса определенного размера с определенным шагом.
http://tehstrong.ru/firestop_d
http://www.promat.ru/ru-ru/all-syste...
http://www.promat.ru/ru-ru/all-syste...

Еще можно посмотреть Пособие к СНИП II-2-80. В таблице 12 показана пара вариантов.


[12.12.2017 18:50:06]
 Перекрытие или покрытие?
Покрытие (кровля). На деревянных лагах снаружим деревянные листы сверху покрытие толем. Снизу в помещении - обивка гипсухой обычной.


[12.12.2017 18:51:01]
 Стеснённость бюджетных средств. Заказчику хотелось бы минимальными затратами обойтись.


[12.12.2017 22:15:24]
 чтобы не менять перекрытие и превратить его противопожарное перекрытие 3 типа?=gaspar ®
А почему именно 3-го типа? Выводите трубу через деревянное перекрытие с разделкой.


[12.12.2017 22:53:03]
 6.9.6 Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа.

про покрытие ничего не сказано. Зачем отделять котельную от улицы???


[13.12.2017 9:55:08]
 Ув. Асашай, сами же цитируете про "от смежных помещений и чердака", т.е. только наружная стена может быть подвергнута сомнению по поводу приведения к второму типу, хотя и сомневаться не стоит, т.к. противопожарные преграды должны крепиться к конструкциям с не хдшими параметрами.
Оптимальный вариант - капитальная встройка. Только дорого же..


[13.12.2017 9:59:47]
 Встроенные и крышные котельные =Асашай ® =
Не путайте теплогенераторную с котельной.


[13.12.2017 10:35:31]
 Я не путаю, в СП 4 нет разницы

3.20 котельная: комплекс зданий и сооружений, здание или помещение с установленными в них теплогенераторами (котлами) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения

И по перекрытию - встроенная котельная должна отделяться п.п. перекрытием, но не покрытием!


[13.12.2017 11:59:07]
 
Из СП 41-108-2004
6.26 Расстояние от дымоотвода до стены или потолка из негорючих материалов следует принимать не менее 50 мм. При конструкциях наружного
слоя стен или потолков из горючих материалов расстояние до них следует принимать не менее 250 мм.


[13.12.2017 12:38:30]
 Гешан, СП 41-108-2004 относится к поквартирному теплоснабжению (МЖД) У меня административное здание. Я так понимаю требований к покрытию (а не перекрытию), то есть к кровле особых противопожарных нет.?


[13.12.2017 13:01:20]
 Ув. gaspar® посмотрите СП 60.13330.2012 раздел 6.6. Думаю поможет. Требования к огнестойкости ограждающих конструкций не предъявляются.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Перекрытие 3 типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.