По новому СП 89.2016 ПК в котельной не нужны до 500 м2, согласно СП 4.2013 ПК нужны

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[09.12.2017 18:10:49]
 Доброго времени!
СП 89.13330.2016:
18.9 Для отдельно стоящих котельных общей площадью более 500 м2 в помещениях, через которые прокладывают трубопроводы жидкого и газообразного топлива, следует предусматривать установку пожарных кранов. При этом пожарные краны следует размещать с учетом требуемой высоты компактной струи из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды расходом в соответствии с СП 10.13130.

СП 4.13130.2013
6.9.25 Установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

В итоге наиболее строгое требование выбираем, какие мнения?
Когда этот бардак закончится?


[09.12.2017 19:00:28]
 сп 10.13130.2009 и СП 281.1325800.2016 забыл еще


[09.12.2017 19:15:03]
 СП 89.13330.2016, разработано с учетом СП 4.13130.2013, склоняюсь к требованиям п.6.9.25 4.13130.2013, да и в старом снипе котельные установки не было про площадь. Да,наиболее строгое.


[09.12.2017 19:27:41]
 Что же в СП 10, в котельных (табл. 2 от 0,5 тыс. м3) от 500 м3, требуется водопровод?


[09.12.2017 19:29:22]
 Опять в Шекспира играть.


[09.12.2017 21:00:18]
 п. 6.9.25 СП 4 надо применять только согласно СП 10. Т.е. если рассматриваемая котельная не подходит под оборудование ВПВ, то ВПВ не нужен.


[10.12.2017 13:52:08]
 Для начала нужно посчитать категорию котельной, а уж потом смотреть нужен ли ВПВ в нем согласно СП 10.13130. Но почему проектировщики смотрят в старый СНиП II-35-76 и видят, что котельная категория Г и пишут ее, хотя должен быть расчет, после этого уже смотри в СП 10.


[10.12.2017 16:37:15]
 Асашай ®[09.12.2017 21:00:18]
п. 6.9.25 СП 4 надо применять только согласно СП 10. Т.е. если рассматриваемая котельная не подходит под оборудование ВПВ, то ВПВ не нужен.

Интересная мысль.


[10.12.2017 16:55:53]
 это разъяснение ВНИИПО


[11.12.2017 18:12:03]
 по котельной в части впв обсуждали.. http://www.0-1.ru/discuss/?id=27310
по ГРП.. в части впв https://morozofkk.livejournal.com/17...


[11.12.2017 22:41:48]
 Асашай ®10.12.2017 16:55:53]
это разъяснение ВНИИПО

Асашай, а есть где в открытом доступе посмотреть, ссылка?


[12.12.2017 9:50:34]
 ОТЧЕТ о НИР
НИР «Нормативно-техническое обеспечение технического регулирования в области пожарной безопасности»
(п. 1.3-10/Б1 Плана НИОКР МЧС России на 2016 год)
п 6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СВОДОВ ПРАВИЛ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЙ



Согласно п. 6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях котельных, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. Это значит, что в любых котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, требуется устройство ВПВ? Или же допускается воспользоваться п. 4.1.5 а), д) СП 10.13130.2009 и не предусматривать ВПВ в котельных? И что значит "прокладка" трубопроводов? Ввод в помещение трубопровода является про-кладкой или нет?

В соответствии с положениями п. 4.1.5 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать в зданиях и помещениях объёмом или высотой менее, чем указано в табл. 2 СП 10.13130.2009, в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня, а также в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д по пожарной опасности независимо от их объёма и в производ-ственных зданиях III - V степеней огнестойкости объёмом не более 5 000 м3 категорий Г и Д по пожарной опасности.
Пункт п. 6.9.25 СП 4.13130.2013 отражает специфику проектирования котельных, и положениями этого пункта необходимо руководствоваться с учетом положений СП 10.13130.2009.
Таким образом, вывод о необходимости оборудования котельной внутренним противопожарным водопроводом необходимо делать, исходя из степени огнестойкости котельной, её объёма, категории по взрывопожарной и пожарной опасности.
В п. 6.9.25 СП 4.13130.2013 фраза «в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива» подразумевает помещения с вводом трубопроводов, помещения с транзитным прохождением трубопроводов и т.д.


[12.12.2017 19:47:26]
 Асашай ®, спасибо, всем спасибо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: По новому СП 89.2016 ПК в котельной не нужны до 500 м2, согласно СП 4.2013 ПК нужны      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!