СОУЭ расчет емкости аккумулятора

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.12.2017 19:01:27]
 Подскажите пожалуйста в каких нормах написано, что СОУЭ должно работать при пропадании основного напряжения в дежурном режиме 24 часа и 1 час при пожаре. И делается ли электроакустический расчет для каждого помещения?


[07.12.2017 19:15:42]
 Просто если надо 24 часа и 1 час от резервного источника питания,то это нужен будет емкостной аккумулятор, ведь усилки не мало потребляют


[08.12.2017 5:26:52]
 Если электропитание по 1-й категории, то на время работы от АКБ нет требований. Если питание по 3-й категории, то автономная работа СОУЭ 24 часа в дежурном режиме плюс 1,3 умноженное на вычисленное время эвакуации (без прибавки на инерционность систем) в режиме оповещения.


[08.12.2017 5:30:21]
 просто набрал в поиске "соуэ 24+1" - и вылезло именно это сообщение http://0-1.ru/discuss/?id=29871#3. Хоть бы попробовали погуглить, чтоли


[08.12.2017 8:00:11]
 акустический расчет - вещь условная, отражение звука, поглощение звука, размещение чего угодно по помещениям, взаимное наложение звука от нескольких оповещателей - не учесть в полной мере никак. ориентировочно, чтобы точно превысить какой-то уровень звукового давления - это реально посчитать, остальное - от лукавого. у LPA есть методичка, у Тромбона


[08.12.2017 8:13:53]
 Pumka® "И делается ли электроакустический расчет для каждого помещения?"
Как вариант - посчитать расстояние от оповещателя на котором в пустом пространстве получается нужная громкость и заявить что в каждом помещении от любой точки до ближайшего оповещателя не больше расстояние.

Pumka® "Просто если надо 24 часа и 1 час от резервного источника питания,то это нужен будет емкостной аккумулятор, ведь усилки не мало потребляют"
В правильных системах усилки выключаются в дежурном режиме.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ расчет емкости аккумулятора      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.