[04.12.2017 14:44:30]
 Есть библиотека примерно 20 кв.м, сейчас думаю чем тушить. Газовое самый нормальный вариант, но в данному случае денег выделено очень мало и это не прокатит. ТРВ еще неплохой вариант, но последствия для книг очень печальны


[04.12.2017 16:28:56]
 А цель что бы хорошо было или важнее в бюджет вписаться? Если в бюджет, то порошковые модули ставьте.


[04.12.2017 16:49:08]
 докажите бюджетнику, что ему не хватает выделенных денег на "хорошо" и он не освоит деньги..


[04.12.2017 20:18:57]
 Простите, но зачем вообще в таком помещении делать тушение? На каком основании?


[06.12.2017 9:38:01]
 Вот и я не понимаю зачем... Пахнет растратой по части установки того,чего не нужно... в таблице нашел самое близкое это " Помещения хранилищ и помещения хранения служебных каталогов и описей в библиотеках и архивах с кол-вом единиц больше 500тыс". Но там просто библиотека и там явно меньше 500тыс
Андрей

[06.12.2017 13:21:16]
 Не нужно пожаротушение в библиотеке.


[07.12.2017 10:23:53]
 с юридической точки зрения, если заказчик хочет, какие будут к нам потом претензии,если мы ее установим?


[07.12.2017 12:18:06]
 Предложите освоить деньги на что-то более полезное. Модернизацию оборудования, зип и т.д.


[07.12.2017 12:53:27]
 Это нам, как работягам неинтересно, мы на зипе ничего не заработаем)


[07.12.2017 13:11:10]
 KOKOS_KOKOS®

Никаких. Но если установите, то она должна соответствовать требованиям к АУПТ, даже если АУПТ не обязательна.


[10.12.2017 22:27:14]
 Мы в своё время лет ставили модульную ТРВ в помещениях хранилищ краеведческого музея и госархива. Было письмо от Минкультуры, согласованное в установленном порядке, где они предписывали использовать в качестве ОТВ именно тонкораспылённую воду.


[11.12.2017 8:54:52]
 а где это письмо почитать можно? думается, что после полива ТРВ , книги можно на помойку


[11.12.2017 10:53:36]
 Уже нигде(... Наша организация запрашивала тип ОТВ под конкретный объект, мы тоже не могли определиться - углекислота или ТРВ. Но конторы той уже давно нет, письмо было на бумаге и в последствии затерялось. Запомнилось, пожалуй, ещё то, что углекислоту они нам не разрешали ("разъедает краску"). Прошло уже лет 12 с тех пор, появились более эффективные ГОТВ - Инерген и т.д. Но уложитесь ли в бюджет? Почитайте ещё тут: http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?u...


[11.12.2017 16:09:29]
 Срочно покупайте модуль газового пожаротушения Заря-22 в группе компаний ИСП. У них акция до 15 декабря
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ПТ в библиотеке      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.