 Здравствуйте ув. специалисты ПО! Согласно методике по определению расчетных величин пож. риска (приказ 382) при расчете пожарного риска выбирается сценарий, где реализуются наихудшие условия. Далее написано, что из помещений с одним эвак. выходом, время блокирования дверей определяется расчетом, но при этом не указывается где размещать очаг пожара. В данном случае наиболее худший вариант для таких помещений, это размещение очага пожара недалеко от эвак. выхода, как я думаю. Разрешается ли рассматривать именно такой сценарий в таких помещениях? Так как я не обнаружил пунктов, запрещающих рассматривать такой сценарий.Может кто сталкивался с таким?


[ув.GMG Пожалуйста полнее раскрывайте вопрос в теме обсуждения =Админ]


[28.11.2017 21:01:21]
 если используете зонную или интегральную модель все равно где будет очаг пожара. при полевой модели тепловой поток может быть первым по достижению критического значения, нежели видимость.. как правило берут по середине помещения. это наихудший с точки зрения распространения ОФП по видимости


[29.11.2017 13:43:05]
 "при этом не указывается где размещать очаг пожара."
разве не указывается ?


[29.11.2017 13:58:38]
 нормативно расчетную точку начала пожара не указывается, но ее просят.. поскольку от этого зависит скорость распространения ОФП
(просят поставить в центре для кругового распространения)


[29.11.2017 16:12:13]
 по опыту применения полевой модели, наиболее опасный вариант если очаг располагается в противоположном углу от выхода, в этом случае дымовой слой наиболее быстро достигает дверного проема. По тепловому потоку раньше потере видимости очень редко происходит блокировка, да же если очаг располагается около выхода.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: размещение очага пожара недалеко от эвак. выхода при расчете риска      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.