 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.11.2017 22:16:10]
 Добрый вечер, прошу Вас разъяснить п.4.2.9 СП 1.13130.2009.
Если на техническом чердаке административного здания имеются инженерные коммуникации и инженерное оборудование, при этом пребывание обслуживающего персонала предусматривается во время ремонта либо осмотра оборудования:
1.требуется ли выполнение требований ст.89 ФЗ-123,п. 8.1.11 СП 1.13130.2009 к эвакуационным путям из данного чердачного помещения, либо допускается применение люков без эвакуационных путей.
2. Допускается ли устройство основного эвакуационного выхода из технического этажа в лестничную клетку, далее в коридор первого этажа и наружу, либо из технического этажа в лестничную клетку далее непосредственно наружу (в вестибюль и непосредственно наружу).


[28.11.2017 11:22:16]
 В Вашем случае придется делать эвакуационный выход .
СП 1 п.4.2.9. В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м.Из технических этажей, предназначенных ТОЛЬКО для прокладки инженерных сетей БЕЗ РАЗМЕЩЕНИЯ инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
Устройство эвакуационных выходов проектируют в строгом соответствии с ФЗ № 123.


[28.11.2017 11:24:59]
 Спасибо за разъяснения уважаемый Кобра ®.


[28.11.2017 11:57:47]
 а где можно увидеть термины "инженерные коммуникации" и "инженерное оборудование"? Задвижка на трубопроводе будет являться инженерным оборудованием?


[28.11.2017 12:36:04]
 И как быть с эвакуацией если высота технического этажа менее требуемой высоты к эвакуационным путям и выходам, но при этом туда запихнули инженерное оборудование?


[28.11.2017 14:20:39]
 Очередная некорректная трактовка. И "инженерные коммуникации" и "инженерное оборудование" имеют в своем составе узлы управления, задвижки, вентили, разветкоробки, всевозможные щиты и т.п. Логичнее ограничить по высоте технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций и инженерного оборудования. Допустим пространство высотой более 1,79 м считать, техническим этажом и естественно предусматривать эвакуацию через эвакуационные выходы, а пространство с минимальной высотой 1,5 м, считать "техническим пространством" и предусматривать эвакуацию через аварийные выходы. В пространствах высотой менее 1,5 м запрещать размещать что либо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Технический чердак с вентиляционном оборудованием      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.