АУП по СП 5.13130.2009

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[24.11.2017 10:48:11]
 Вопрос: в СП 5. табл. А.1 п. 5 сказано "Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности) должны оборудоваться АУП независимо от площади".
Т.к. у меня административно-бытовой корпус по высоте более 30 м, то постройка попадает под этот пункт.
Но в той же табл. есть п. 9 "Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13) - не оборудуются АУП" и про высоту, этажность ни слова.

Так требуется или нет АУП в административно-бытовом здании высотой более 30 м?


[24.11.2017 11:28:26]
 Конечно.


[24.11.2017 13:07:35]
 А как же п. 9 "Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13) - не оборудуются АУП?


[24.11.2017 13:18:24]
 Оборудуют ещё и АУПС в Вашем случае.


[24.11.2017 13:47:42]
 Про АУПС всё понятно и решено. Про АУП хочется более развернутый ответ получить. Кто-то знаком хорошо с СП 5.? По п.5 к термину "Здания" без уточнений можно любую постройку отнести. В п.9 стоит уточнение что здания "... административно-бытового назначения"


[24.11.2017 14:06:51]
 К п.5, табл. А.1, СП 5 относятся здания производственного назначения, складского, общественного, административно-бытового назначения, офисного и т.п.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АУП по СП 5.13130.2009      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.