Можно ли запроектировать жилой дом более 28м с газовым отоплением по нормам без СТУ?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.11.2017 11:37:14]
 Можно ли запроектировать жилой дом более 28м с газовым отоплением по нормам без СТУ?


[22.11.2017 11:46:42]
 СП 60
6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного теплоснабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 6 п.8 ФЗ-384


[22.11.2017 15:30:21]
 Асашай, вы говорите про "поквартирное теплоснабжение", а Red_line23 ®, видимо имеет ввиду централизованное общедомовое.
Вот СП 4.13130, глава 6.9 ограничений по крышным газовым котельным не содержит.
Может, существует некое технологическое ограничение...Ведь газовые централи имеют довольно низкое давление. Не помню, чтобы газовая котельная обладала всасывающим оборудованием.


[22.11.2017 15:36:05]
 если так, то пока не внесли изменения в СП 4 по крышным котельным - то без проблем можно

Подраздел 6.9 дополнить новым пунктом следующего содержания:
При оборудовании зданий высотой более 28 м крышными котельными дополнительно должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:
1) предел огнестойкости перекрытия под крышной котельной не ниже
REI 90;
2) один из лифтов должен быть с режимом «Транспортирование пожарных подразделений»;
3) АУПС должна иметь вывод сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны.».


[22.11.2017 15:52:30]
 Может, существует некое технологическое ограничение...Ведь газовые централи имеют довольно низкое давление. Не помню, чтобы газовая котельная обладала всасывающим оборудованием.=Асашай ® =
Газ-не вода, имеет плотность менее 1 т/куб.м и не нуждается в подпоре на вертикальном участке.


[22.11.2017 16:41:44]
 Вода тоже не нуждается в подпоре, когда течет вниз.

Но, это не означает обеспечение должного расхода.
А котельная многоэтажного дома, да в мороз, хочет кушать газ ого-го...


[22.11.2017 17:11:25]
 Письмо МЧС России «о рассмотрении технических предложений» № 19/2/3575 от 27.03.2006г.
В представленных технических предложениях по размещению крышной котельной на кровле жилого дома (отм. 32,5 м) по ул. Парковой г. Кстово Нижегородской области предложено выполнение следующих мероприятий.
Работа котельной осуществляется без присутствия обслуживающего персонала в автоматическом режиме и рассчитана только на теплоснабжение жилого дома, на кровле которого находится. В качестве источников выработки тепловой энергии предусмотрено применение автоматизированных теплогенераторов на газовом топливе полной заводской готовности с температурой теплоносителя (воды) до 95°С и давлением до 1,0 МПа. Вводный газопровод к каждой котельной прокладывается по наружной стене, при ширине простенка не менее 1,5 м от ближайшего из оконных проемов с установкой на нем отключающего устройства с изолирующим фланцем, расположенным на наружной стене здания и запорным устройством на газопроводе внутри помещения котельной.
Котельная оборудуется:
- системой пожарной сигнализации и системой контроля загазованности котельной с выводом соответствующих сигналов в помещение пожарного поста с круглосуточным пребыванием персонала и одновременным отключением подачи газа на вводном трубопроводе;
- системой аварийной вентиляции сблокированной с системой контроля загазованности котельной;
- легкосбрасываемыми конструкциями с расчетной площадью не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения котельной;
- внутренним противопожарным водопроводом из расчета орошения каждой точки котельной двумя струями по 2,5 л/с.
Кроме того, предусматривается комплекс объемно-планировочных и конструктивных решений направленных на обеспечение пожарной безопасности указанной котельной.
Учитывая изложенное, и принимая во внимание наличие положительных заключений экспертного совета УГПН МЧС России по рассмотрению аналогичных технических решений обеспечения пожарной безопасности на подобных объектах (протокол № 2 от 13.12.2005 г.), а также положительного заключения Академии ГПС МЧС России 06.09.2006 г., Управление государственного пожарного надзора МЧС России не возражает против использования данных технических предложений при дальнейшем проектировании объекта.


[22.11.2017 17:14:09]
 Ранее пускали через СТУ, сейчас думаю это строительные СТУ по СП 89, как отсутствие требований к размещению


[22.11.2017 17:20:35]
 про отсутствие ограничений в ТПБ по высоте размещения КК письмо ДНД от 10.11.2014 19-2-7-4796.


[22.11.2017 17:35:02]
 трое пожарников ® там не об этом
33. Письмо от 10.11.2014 г. №19-2-7-4793. Дан ответ письмо №5503-13-5-02 от 27.11.2014 г.
О предложении исполняющего обязанности руководителя аппарата общероссийской негосударственной некоммерческой организации Национального объединения проектировщиков П. Т. Бурдукова.
В настоящее время в институте проводится работа по внесению изменений и дополнений в свод правил СП4.13130.2013, учитывающих поступающие предложения от заинтересованных организаций.
В частности, предлагается пункт 6.2.5 СП4.13130.2013 изложить в следующей редакции:
“В помещениях категории А и Б следует предусматривать наружные предохранительные ограждающие конструкции.
В качестве предохранительных конструкций следует преимущественно использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекление допускается в качестве предохранительных конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь предохранительных конструкций определяется расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь предохранительных конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,003 м2 - помещения категории Б.
Оконное стекло относится к предохранительным конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к предохранительным конструкциям не относится.
Рулонный ковер на участках предохранительных конструкций покрытия разрезается на карты площадью не более 180 м2 каждая.
Расчетная нагрузка от массы предохранительных конструкций покрытия должна составлять не более 0, 7 кПа (70 кгс /м2).
Такая формулировка допускает возможность применения, указанного в обращении П. Т. Бурдукова типа предохранительных (легкосбрасываемых) конструкций.


[22.11.2017 17:45:46]
 ув. morozofkk ®, там об этом
Вы перепутали номера, ловите почту.


[22.11.2017 18:23:43]
 Письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) «информационное письмо» №19-2-7-4796 от 10.10.2014г.
Информационное письмо
о порядке применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-¬планировочным и конструктивным решениям»
В настоящее время в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России участились обращения от граждан и юридических лиц по порядку применения отдельных требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент) и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013), в части касающейся размещения крышных котельных.
В соответствии с ч. 2 ст. 78 Технического регламента для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Учитывая, что СП 4.13130.2013 не отграничивает размещение крышных котельных по высоте здания и содержит необходимый перечень требований пожарной безопасности к ним, разработка СТУ на данные объекты и согласование их размещения с органами федерального государственного пожарного надзора не требуется.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Можно ли запроектировать жилой дом более 28м с газовым отоплением по нормам без СТУ?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.