Блок аккумулятора газа

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.11.2017 15:40:01]
 Добрый день уважаемые форумчане.
Впервые столкнулся с задачей по оборудованию системами защиты блоков аккумулятора газа. Обращающийся газ - метан (СН4).
Сам блок аккумулятора газа представляет собой металлический контейнер в котором установлена обвязанная группа баллонов.
Блоки аккумуляторов газа устанавливаются на открытых площадках и служат для бесперебойной подачи газа потребителю.
Получается блок аккумулятора газа - наружная установка. Категория Ан.
Какими системами необходимо оборудовать данный контейнер?
1. Пожарная сигнализация
2. Пожаротушение
3. Система газоанализа
4. Система оповещения


[21.11.2017 15:50:49]
 Нечто аналогичное, но не с газом, а с дизель-генераторной установкой (ДГУ) у нас было. Конкретно не помню, но на каком-то там основании инспектор ГПН потребовал пожаротушение ДГУ. Внутрь ДГУ поставить что-либо было невозможно, тушить только снаружи. Было множество прений и решений по этому вопросу.
Итог: ДГУ ограждена забором из сплошных профильных металлических листов и на этом заборе со всех сторон МПП, не помню, то ли Бураны, то ли Тунгусы.
Вряд ли помог своим комментарием, но если по нормам всё-таки требуется АУПТ, то хотя бы общее решение подсказал.


[21.11.2017 16:44:02]
 Для тушения ДГУ есть основание - п.11 Таблица А.3 СП5.13130...


[21.11.2017 17:48:34]
 Сам по себе блок (если это шкафное оборудование - обслуживание снаружи, а не помещение куда могут люди зайти)ничем оснащать не надо. Другое дело, что блок аккумулятора газа отдельно (сам по себе) не стоит. Обычно он в составе какого-то объекта,например, АГНКС. Тогда нужно учитывать требования этого объекта где стоит этот блок аккумулятора газа.


[24.11.2017 18:50:16]
 To Maxx4ever. Сие (наша ДГУ) было ещё до 2008г, потому и не помню, что там было, да как, много времени прошло.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Блок аккумулятора газа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail