Изм.1 СП 4.13130.2013 от 10.11.2017г.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.11.2017 22:06:07]
 ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Предлагаю обсудить.

http://nopriz.ru/upload/iblock/ee7/i...


[18.11.2017 22:07:58]
 Есть ещё письмо ВНИИПО от 10.11.2017 №955-1-29-13-4 о том что данный СП изм.1 проходит процедуру утверждения


[19.11.2017 17:46:52]
 не стали в проект изм. №1 от 04.2017 (от 04.2014) всовывать проект изменения №2 от 12.2016:
В раздел 6.7 включить дополнительный пункт в следующей редакции:
«Помещения зданий всех назначений, в том числе жилых многоквартирных и жилых одноквартирных и сблокированных, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование (плиты, теплогенераторы, котлы и т.п.) любой мощности, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа при содержании газа в объеме помещения превышающим 10% нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР).
Остекление указанных помещений должно соответствовать требованиям 6.2.5 и 6.9.16».


[19.11.2017 19:16:15]
 хороший пункт, у нас в регионе сами газовики требуют предусматривать датчики с отключающей арматурой.


[19.11.2017 19:22:59]
 ps. извините никак не привыкну к двуижку форума(((

в продолжении темы газа:
- добавили пункт о необходимости предусматривать лифты для пожарных подразделений при размещении котельных на отм. более 28м

Ранее было письмо от ВНИИПО что указанные лифты нормами не предусматриваются (ранее), но по их рекомендации лучше делать. Теперь будет обязаловка.
Только вот и не понятно до сих пор какой конфигурации, размеров должен быть лифтовых холл для указанных лифтов.
Возможно ли через него проходить с коридора общеквартирного на лестничную клетку или должен быть отдельный путь эвакуации минуя данный холл.

А то в жилых домах доля нежилых помещений скоро 50% от общей площади дома занимать начнёт(((
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Изм.1 СП 4.13130.2013 от 10.11.2017г.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.