О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru  Эссманн в России

Единый Технический Центр предлагает комплекс уcлуг на территории г. Москвы и Московской области
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  ОПС  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.11.2017 13:00:03]
 В типовом регламенте на обслуживание АУПС РД 009-01-96 "Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания" есть пункт: Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления, проводится ежегодно.

Допустим есть АУПС Болид с резервированным источником питания - РИП (выходное напряжение 12В, питающее - 1 фаза, 220В), который заземлён 3-й жилой питающего кабеля. Остальные приборы АУПС питаются от данного РИП и заземления не требуют. 3-я жила кабеля питания РИП подключена к шине PE или PEN в электрическом щите от которого запитан РИП (соответственно, система электроснабжения объекта TN-C или TN-C-S).

Разъясните, пожалуйста, что конкретно измеряется при выполнении данного пункта регламента применительно к описанной выше установке? Сопротивление заземляющей жилы от РИП до шины PEN/PE щита к которому подключен РИП? Сопротивление металлосвязи между РИП и главной заземляющей шиной? Измерение сопротивления заземляющего устройства объекта?


[13.11.2017 13:21:15]
 я так понимаю, если вы присоединились к заземляющей шине объекта, то это делают электрики, вы производите внешний осмотр, если вы сделали своё заземление, делаете измерение сопротивления заземляющего устройства.


[13.11.2017 13:45:29]
 Этот РД не действующий...
Единственный "нормальный" РД который есть - РД 25.964-90..
Андрей

[15.11.2017 13:39:16]
 makuc ® [13.11.2017 13:21:15]

Какое отношение слаботочники имеют к заземляющему устройству?
Никакого. А к проводникам заземления есть только одно требование. В защитой не менее 1,5 кв.мм, без защиты - не менее 4 кв.мм. Ничего замерять не нужно.


[15.11.2017 14:09:39]
 Андрей переч.
Если по вопросу автора темы-вы не правы
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.