Вопрос по Рокот-5.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2017 14:33:25]
 Добрый день. Возник вопрос по Рокоту-5. Сами никогда не использовали его, а сейчас в проекте он забит.
В документации написано, что можно в одну линию подключить 20 динамиков. Всего линий 4. И сумма всех динамиков получается 400вт. Но тут же написано "не более 120Вт".
В Рокот-2 написано 60вт и не более 10 динамиков в линию, но тянет он все 40 динамиков (200 Вт).
Вопрос. Сможет ли Рокот-5 вытянуть 400вт по аналогии с рокот-2. Или же не потянет. В тех поддержке лаконично ответили "Да"...


[18.10.2017 15:33:21]
 написано же 120 Вт на одну линию


[18.10.2017 15:51:11]
 Я так понял, что всего не более 120Вт, и в каждой линии не более 120Вт - в итоге нельзя все линии нагружать одновременно на полную. Если к Рокот-2 подключить динамиков на 200Вт, то говорить они все будут, но тише - сумма звуковой мощности на них всех всё равно не превысит 60Вт.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Вопрос по Рокот-5.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.