13.3.8 СП 5

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.10.2017 11:57:59]
 Имеется строительная конструкция шириной и длинной 1 метр отступающая от потолка более чем на 0,4 м, эдакий куб из потолка торчит.
Надо ли на нем ставить извещатель(ли)?


[18.10.2017 12:12:23]
 Нет.


[18.10.2017 12:28:29]
 а если по всей длине например коридора идет обшитый гипроком воздуховод шириной метр и так же отступает от потолка более чем на 0,4, тоже не надо на нем размещать извещатели?
Вот честно,всю жизнь там размещали.


[18.10.2017 12:56:46]
 Дымовой не надо. Тепловой, по мнению ВНИИПО, надо если ширина более 1м (но не надо в соответствии с СП5).


[19.10.2017 14:18:04]
 Считаю на нем размещать не нужно (коробе), а вот в пространствах образуемых данным коробом, нужно.


[19.10.2017 15:25:13]
 вот такое место например
http://pojproject-spb.ru/?dl_id=63

а вот тут под антресолью тоже не надо ставить?
http://www.shkafchik-spb.ru/img/phot...


[19.10.2017 16:31:43]
 письмо на эту тему от вниипо
http://prntscr.com/gzciop

с коридором сложно... подумать надо, размеры посмотреть. я бы поставил.
антресоль - не надо.


[19.10.2017 16:46:18]
 то есть если принять во внимание это письмо, то при первоначальной задаче в стартпосте, при условии что ширина и длина того куба более 2 метров, то устанавливать надо?


[19.10.2017 16:51:56]
 да нужно ( почитал старый вариант СП )

а теперь вопрос, что значит ошибочно удален абзац. Так действует эта норма или нет?


[19.10.2017 17:05:42]
 если этой нормы нет, то как она может действовать?


[19.10.2017 18:02:32]
 я понимаю это письмо следующим образом: Нормативного требования для установки ДИП на балку шириной более 2м нет. Но по модели распространения дыма в помещении с такой балкой ДИП установленный на балке необходим, т.е. ставить надо.


[20.10.2017 12:12:42]
 письмо может содержать понятия "рекомендуется" или "целесообразно", но письмо не может менять содержание нормативного документа. Поэтому да, нужно ставить, но если проектировщик не видел подобных писем и не поставит, то будет прав. с юридической точки зрения.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: 13.3.8 СП 5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.