Противопожарные расстояния между II C0 Ф4.3 и Ф5.2

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2017 20:38:51]
 Добрый день! Между 2 зданиями II с.о., класса конструктивной пожарной опасности здания С0, класса функционального назначения Ф4.3 (магазин) и Ф5.2 (сарай) расстояние менее 6м (фактически 4,5м). Вот вопрос возник, а это расстояние допускается измерять не между стенами, а между проемами? Стены фактически выполнены из кирпича и их предел огнестойкости более REI 150. Может разъяснение какое-нибудь имеется? Буду благодарен, если поделитесь kurilshik85@mail.ru


[16.10.2017 23:10:57]
 там расстояние от 10 м начинается

4.4 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий и сооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий и сооружений, выполненных из гор


[17.10.2017 10:20:45]
 Как-то так.
СП4.13130.2013
4.5 Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов.
п. 4.6 Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 допускается уменьшать на 50 % при оборудовании каждого из зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения.

А насчет можно ли суммировать эти пункты, вопрос интересный. Кто подскажет?


[18.10.2017 0:29:15]
 Ф 3.1 - магазины
Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 