[16.10.2017 12:35:34]
 Уважаемые специалисты. Вопрс о классе конструктивной пожароопасности С1 для зданий Ф5 (Д) второй степени огнестойкости.
В СП2 Таблица 6.1 для II степени огнестойкости предлагается только С0. А в СП1 Таблица 29 для II степени огнестойкости (категория Д) рассматривается С1. Можно ли делать II степень огнестойкости С1?


[16.10.2017 13:11:03]
 Просто так нельзя. В п. 6.2.7 СП 2.13130.2012 есть нормы для II степени класса С1, также и в таблице 6.6 и 6.7. При этом должна быть категория здания Д, которая может получиться и при наличии горючей нагрузки в помещениях (ст.27 ФЗ-123). Хотя для автостоянки вряд ли.


[16.10.2017 13:39:24]
 неверно
СП 2
п. 6
Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.
..................
При сочетаниях этих показателей, не предусмотренных настоящим разделом, площадь этажа и высота здания принимаются по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности.


[16.10.2017 14:17:29]
 "по худшему из этих показателей для рассматриваемого здания соответствующего класса функциональной пожарной опасности". Для производственных зданий неплохо было бы тут иметь фразу "...соответствующего класса функциональной пожарной опасности и соответствующей категории". Подразумеваем, в данном случае, для категории Д и ищем в последней строке таблицы 6.1 худший показатель?


[16.10.2017 18:01:52]
 Спасибо за отклик. Однако, ясности не прибавилось. Производственное здание( выращивание грибов), двухэтажное, площадь отсека 18тыс.м2, категория Д. Пункт 6.2.7 про холодильники, таблицы 6.6 и 6.7 про автостоянки. Это не мой случай. Могу ли я своим грибам присвоить С1, если степень огнестойкости чётко II?


[16.10.2017 19:38:57]
 принимаете по табл. 6.1 как для III С1 двухэтажного - 25000 кв. м


[17.10.2017 10:50:50]
 III степень огнестойкости нам никак нельзя. Мы попадаем на спец. условия по пожаротушению - СП8 табл.4 (здание шире 60м). А это нам никак! Вся беда в том, что внутри цеха по выращиванию грибов по требованию технологии закладывается панель ПИР, у которой EI45, но она Г1!


[17.10.2017 11:04:02]
 Эта панель идёт на подвесной потолок, который отделяет камеры выращивания от холодного чердака.


[17.10.2017 11:48:05]
 я же пишу - примите площадь отсека КАК для здания III степени огнестойкости, но здание при этом остается II степени


[17.10.2017 12:38:08]
 Ув. babkinaolga ® . У Вас все хорошо, судя по Вашей информации здание по классу конструктивной пожарной опасности- К0. Почему возник вопрос или кто его задает?


[18.10.2017 14:30:15]
 "примите площадь отсека КАК для здания III степени огнестойкости, но здание при этом остается II степени" - вот тут я не поняла совсем. Но, всё равно, Спасибо.


[19.10.2017 16:40:43]
 babkinaolga ® При проектировании площадь отсека примите 25 000 кв.м. (это будет худший вариант в вашем случае), при этом во всем остальном здание описывайте как II C0. Поэтому Асашай и предложил такой вариант. Т.е. там где потребуется описать этот момент просто укажите "Здание предусмотрено II степени огнестойкости, С1 класса конструктивной пожарной опасности. Площадь этажа пожарного отсека предусмотрена не более 25 000 кв.м.".


[19.10.2017 17:19:34]
 Если у вас подвесной потолок из панелей Г1, то причем здесь СО здания? Или у Вас панель в качестве чердачного перекрытия?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Класс конструктивной пожароопасности      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.