Система АУПТ в зданиях непроизводственного назначения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.10.2017 8:07:55]
 Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
1) Вопрос по пункту СП5, приложение А, пункт А.5: Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУПТ, составляет 40 % и более от общей площади, следует оборудовать все помещения системой АУПТ, за исключением помещений, перечисленных в п. 4.
Ситуация такова: локомотивное дэпо, площадь защищаемая АУПТ более 40% (два огромных помещения), также в здании есть производственные помещения (категории В4, В3, В1) и помещения непроизводственного назначения (не категорируются). Так вот в производственных ставим пожаротушение за исключением помещений из пункта А.4. А что же делать с непроизводственными (офисного типа кабинеты)?

2) Поделитесь опытом, какими извещателями оборудовать здание главного корпуса обогатительной фабрики, высотой 25 м, размерами 90х72 м? внутри здания много технологических единиц оборудования, площадок, преград.


[16.10.2017 9:38:11]
 Офисы и кабинеты то же нужно защищать АУПТ.

А что из себя представляет нагрузка в таком помещении, и если оно не категорий Д, Г, В4 то там нужно пожаротушение, а не сигнализация


[16.10.2017 9:59:42]
 Если помещение Д, Г или В4 там в принципе ни сигналки ни модулей не должно быть. Там еще и пристройка есть вплотную к зданию как его продолжение, тоже с административными помещениями, и уж больно глупо там будет ставить порошковые модули, а по нормам вроде как они нужны получается...


[16.10.2017 10:03:04]
 Да и по хорошему нужно разграничить все помещения по сработке модулей. Систему делаю на С2000-АСПТ, и получается что 1 прибор может обеспечить защиту только 3х помещений (1 шлейф - 1 модуль). Система неплохо так раздувается...


[16.10.2017 11:48:50]
 "и уж больно глупо там будет ставить порошковые модули, а по нормам вроде как они нужны получается..." (с)

в административной части делайте не порошок, а ТРВ, одна из оптимальных сфер применения ТРВ.


[16.10.2017 11:49:36]
 "Систему делаю на С2000-АСПТ, и получается что 1 прибор может обеспечить защиту только 3х помещений (1 шлейф - 1 модуль)" (с)

С2000-АСПТ расширяется С2000-КПБ


[16.10.2017 11:56:33]
 "С2000-АСПТ расширяется С2000-КПБ" (с)

Я так сужу, что 1 зона извещателей - 1 зона пожаротушения, это если брать во внимание порошок, поскольку если сработает пожарка в одном кабинете а бахнут модули еще и в соседних, уборщица впоследствии застрелится. Но ТРВ будет очень даже кстати, хорошее решение.


[16.10.2017 12:52:02]
 "Я так сужу, что 1 зона извещателей - 1 зона пожаротушения" (с)

Вы правы, если хотите зонировать по помещениям, то у Вас только 3 шлейфа.
Однако производитель в тех. документации на С2000-АСПТ указывает что ППУ должен работать совместно с С2000-М (п.1.1. руководства), повесить в интерфейс Сигнал 10 не составит труда.


[16.10.2017 14:28:56]
 > С2000-АСПТ расширяется С2000-КПБ
Пусковые цепи да, но направление тушения все-равно остается только одно, что в офисах очень накладно

Можно рассмотреть Рубеж, там есть возможность по адресному извещателю бахать конкретный модуль.


[17.10.2017 6:45:36]
 "2) Поделитесь опытом, какими извещателями оборудовать здание главного корпуса обогатительной фабрики, высотой 25 м, размерами 90х72 м? внутри здания много технологических единиц оборудования, площадок, преград."

По этому вопросу может кто подскажет?
Виталий ГОЧС и ПБ ®

[17.10.2017 15:53:57]
 Какая категория главного корпуса обогатительной фабрики?


[17.10.2017 16:10:29]
 Категория - В3 (П-IIa по ФЗ). 2 секции здания разделены перегородкой, каждая площадью более 3000 м2.
Как сам рассуждаю, по СП5 установка дымовых и тепловых производится под перекрытием, но с такой высотой проку от них мало. Вариант установки линейных не подходит, слишком много преград, луч просто не прострелит через все. Много площадок технологических с перфорированными полами. Остановился на извещ. пламени в итоге, думаю поставить в два уровня, но вот уголь то не пламенем горит, а тлеет...


[17.10.2017 17:11:46]
 Да. Ситуация действительно сложная. Может датчики пламени стоит продублировать дымовыми датчиками.


[17.10.2017 17:11:50]
 Да. Ситуация действительно сложная. Может датчики пламени стоит продублировать дымовыми датчиками.


[25.10.2017 11:42:04]
 Проблему с тлеющим углем можно решить и одними извещателями пламени. Для этого ИП должен быть инфракрасным и работать "не по колебаниям пламени", т.е. по постоянной составляющей. В этом случае тлеющий уголь будет идентифицироваться как источник ИК-излучения и извещатель сработает.
К примеру, некоторые модели наших ИП размещают для контроля транспортеров с углем
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Система АУПТ в зданиях непроизводственного назначения      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.