Спилены пороги противопожарной двери.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.10.2017 11:18:10]
 Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
В нашем ТЦ арендатор спили пороги на противопожарных дверях. Мы им сказали мол нарушение - меняйте иначе при проверке будет им штраф. Но они предоставили письмо от производителя дверей. https://hdd.tomsk.ru/desk/xbcljatd ссылка на письмо и фото порога.
Есть сомнения, что данное письмо не спасет арендатора от штрафа. Ваши мнения? Заранее спасибо.


[12.10.2017 11:50:32]
 Думается сертификация двери была выполнена всё-таки с порогами)) Письмо производителя ничего не значит - геморрою быть!))
Вася Ложкин ®

[12.10.2017 13:10:33]
 Хочется все таки заставить их поменять двери на нормальные в беспорожном исполнении....


[12.10.2017 16:18:49]
 Исходя из письма : действие сертификата распространяется на всю продукцию ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭКСПЛЕАТАЦИИ, транспортировки и хранения. Хорошо бы заглянуть в паспорт, есть-ли там хоть строчка о изменении конструкции двери (рама - является частью конструкции). Ведь не с проста они добавили этот абзац "при соблюдении".


[12.10.2017 16:22:08]
 При том что для таких случаев сертифицировали двери с выдвигающимся порогом.


[12.10.2017 18:38:43]
 СП 1.13130 подойдет?
4.2.7 Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.


[12.10.2017 18:47:30]
 Установка двери выполнена как-то по наркомански. Действительно пороги после монтажа удаляют. Но не болгаркой, а отверткой - http://prntscr.com/gwjlva
После отделки, плитки, стяжки - дверь вообще почти вровень с уровнем чистого пола должна получится.


[12.10.2017 18:55:58]
 Инструкция на двери РПК - https://rostpozh.ru/instrukciya
Внизу написано про зазоры и цемент.


[13.10.2017 8:51:59]
 В общем написал им такой ответ по их письму от производителя:
"В отношении противопожарных дверей инспектор ОНД принимает во внимание только паспорт и сертификат на дверь. Письмо производителя не будет приниматься инспектором ОНД, так как в данном исполнении (при спиленном пороге) огневых испытаний не проводились в соответствии со ст. 146 ФЗ 123 и мнение производителя не подтверждено аккредитованной испытательной лабораторией."


[13.10.2017 9:13:52]
 Герметичность не обеспечивается, когда на уровне пола высокая температура набежит, дым сивошить будет через прогал в 45 мм.
Бред какой-то пишет производитель.


[13.10.2017 11:12:51]
 В ТЦ "Синдика" так же наверное было выполнено заполнение проёмов в противопожарных перегородках...вот и результат...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Спилены пороги противопожарной двери.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.