способ прокладки линий СОУЭ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.10.2017 15:12:40]
 всех приветствую! сделали объект по проекту. проект 2016 года. пожарник втирает, что проект негодный т.к. месяц назад внесены поправки об обязательной прокладке линий соуэ в металлорукаве... всё пересмотрел-не нашел. кто знает что это за поправки? или гонит пожарник?


[11.10.2017 15:18:05]
 а запросите пункт нарушения. и если месяц назад внесены поправки куда-то, то монтаж ну никак не может быть пересмотрен с отклонениями от рабочей документации, разработанной ранее. если диалог приведёт к ОКЛ - может стать весело, но вы и не подписывались под монтажом ОКЛ


[11.10.2017 15:30:24]
 про пункт не говорит-типа сами должны знать, но с пеной у рта доказывает, что он прав.по ходу развод....


[11.10.2017 15:35:46]
 Про металлорукав - еще тот атавизм, особенно широко гуляющий среди монтажников (как и потолок 40см)
По-факту, нужен не металлорукав, а ОКЛ. Вернее, кабельная линия, удовлетворяющая ГОСТ 31565-2012


[11.10.2017 16:38:31]
 кабель КПСнг-фрлс.в коробе. проект. госзакупки. с ГОСТ 31565-2012 всё стыкуется. с СП тоже. короче, гонит пожарник. бабла хочет...


[11.10.2017 17:11:57]
 Какой короб? Сам по себе короб не может просто удовлетворять треброваниям ГОСТ 31565-2012. Кроме того, "время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316"

Только металлический кабель-канал (гефест)или ПВХ кабель-канал + сетка "матье". Других вариантов особо нет


[11.10.2017 17:33:50]
 сам кабель обеспечивает время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара, а кабель канал не меняет сути.


[11.10.2017 17:56:05]
 ОКЛ. Сезон 12, серия 134.


[11.10.2017 18:20:44]
 serg66 ®, просто откройте сертификат на данный кабель и посмотрите его на соответствие ГОСТ 31565-2012 и ГОСТ Р 53316.


[11.10.2017 18:38:13]
 Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.2.2.2 по ГОСТ 31565-2012.


[11.10.2017 18:49:52]
 "Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316"
В сертификате на кабель нет ни слово про ГОСТ Р 53316
А в сертификате ОКЛ, в который входит этот кабель, есть ГОСТ Р 53316



[11.10.2017 19:07:22]
 как это связано с заморочкой пожарника насчет металлорукава?


[11.10.2017 19:16:16]
 >> т.к. месяц назад внесены поправки об обязательной прокладке линий соуэ в металлорукаве

Ну правда не месяц назад, а 14 лет назад
3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.
Провода и кабели соединительных линий СОУЭ следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых должно выполняться требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: способ прокладки линий СОУЭ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.