Допускается ли прокладка кабелей системы ДУ и ППА в шахтах дымоудаления?

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.10.2017 10:25:32]
 В доме 1996 года постройки, в шахте дымоудаления, проложены трассы кабелей автоматики ДУ и ППА на уровне каждого этажа около вызывных постов кнопки запуска системы ДУ и клапана дымоудаления. Могут ли данные кабели, при условии их огнестойкости и защиты гофрой находиться в шахте? Не произойдёт ли из оплавление при запуске системы ДУ горячими потоками дыма. Какой нормативной документацией, регламентируется прокладка кабелей в шахтах ДУ?


[10.10.2017 10:53:51]
 http://0-1.ru/discuss/?id=4936


[10.10.2017 11:00:10]
 ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
Sergemsk

[10.10.2017 12:09:02]
 Что посоветуете сделать в ситуации, когда трассы автоматики ДУ и ППА уже проложены в шахте ДУ?


[10.10.2017 12:21:06]
 Что посоветуете сделать в ситуации, когда трассы автоматики ДУ и ППА уже проложены в шахте ДУ?


[10.10.2017 13:48:33]
 СП 31-110-2003, п. 14.16 В вентиляционных каналах и шахтах прокладка проводов и кабелей не допускается. Допускается пересечение каналов и шахт одиночными линиями, выполненными проводами и кабелями, заключенными в трубы.
7.11.12 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку, токоотводы и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.

В принципе запрещено, но не категорически.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Допускается ли прокладка кабелей системы ДУ и ППА в шахтах дымоудаления?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.