Проектирование СПВ, ГОЧС. Обновление

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.10.2017 5:47:30]
 Доброго времени суток!

Очень сильно заинтересовал вопрос проектирования системы радиовещания и оповещения ГОЧС в общественных зданиях, аж не спится.
Суть вопроса в следующем:
Ранее спокойно получали ТУ от информтелесетей на беспроводный шкафчик с антенной на крыше и все проблемы на этом заканчивались.
Радио есть, лин.выход для сопряжения с СОУЭ есть, СП133 откладывает в сторонку, весело.

А что сейчас с этой П-шной необходимостью?! Порой такие безумные ТУ приходится видеть...Тут прокапать, тут отремонтировать, при этом оборудование должно быть совместимое с непомню-как-зовут-но-из-МЧС-или-ЦУКС.

Вроде как ИТС живет еще http://www.informtelenet.ru/oborudov...
предлагаеют решения.


[09.10.2017 21:31:53]
 Граждане, надеюсь на Вас =) Нужны новости.


[10.10.2017 20:39:28]
 что такое "П-шной"?

Информтелесеть вроде как еще живет.

объект Москва?


[11.10.2017 9:36:46]
 П-шная необходимость - это выполнение стадии П на радиовещание по СП 118.
Способов доставить радио на объект хватает - проводное по ТУ, от Ростелекома по IP, и наконец самое интересное по антенне (Информтелесеть, Былина)
Но ходят слухи, что некоторые решения рубят т.к. не обеспечивается автоматическое включение (сопряжение с МЧС) при ЧС.

Время идет, а на сайте ИТС уже появились решения со Стрельцом.
Как в этому относиться, обращать ли внимание?

Упрощу вопрос - решение на "1-антенна, 2 - радиоприемник Былина, 3 - линейный выход на СОУЭ" пройдет ГГЭ?


[11.10.2017 15:02:56]
 
1) Стадия П нужна.

2) На этой странице какие у них есть еще решения:
http://www.informtelenet.ru/tpr.html
В Москве вроде как надо брать решение на базе КТСО П166Ц
http://www.informtelenet.ru/tpr_soch...
Тут два варианта схем.
Верхний с подключением к речевому СОУЭ объекта
Нижний если, на объекте нет речевого СОУЭ.
Я использовал оба варианта и проходил МГЭ (Москва).

Для нижнего варианта имеем:
- УППВ 1918 М1
- БКЭО-1*
- П166Ц БУУ-02*
* - Оборудование не входит в состав УППВ 1918 М1.

Для верхнего не помню, но думаю там П-166Ц и БК1-3 заказывается так же отдельно.

Я применял в Москве два варианта. экспертиза была "МГЭ"
Дело было в этом году.

3) Посмотреть 795-ППМ от 01.12.2015 "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ"


[11.10.2017 15:45:09]
 1) Я её еще даже делать не начинал =)

Недавно в 16-ом году решение на радиоприемнике Былина МОГЭ тоже получило положительное заключение.
Где правда?!


[11.10.2017 17:36:38]
 в Московской области еще не сталкивался пока.
Это решение (что писал выше) для Москвы.
Как вариант позвонить в ИнформТелесеть и спросить, как сейчас в области. Я когда звонил, там всё очень хорошо объясняли, подсказывали, что нужно сделать.
Когда заказывали у ИнформТелесеть ТУ на радио + ЧС они сами делали запрос в департамент по делам ГОЧСиПБ г. Москвы, и получали от него ТУ под которые они делали свои ТУ (с описанием оборудования и т.д.), чтобы удовлетворить первым ТУ департамента ГОЧСиПБ (в них общее описание бла-бла-бла без конкретики оборудования, подключение к интернету, ММТС-9 или ММТС-10).

А ваше прошлое решение на "Былине" - это просто приемник и всё?

+ Интересно, какое решение получится в конце концов в МО (СП 134.13330.2012 табл. 1 п.13.4 - Вы же её проектируете?), отпишитесь, потом пожалуйста. На каком оборудовании?

А то видится мне не за горами у меня объект в Моск. Обл.



[11.10.2017 18:56:37]
 Да, решение простой радиоприемник. Включение радио через СОУЭ по нажатию кнопки. В дежурном режиме вся диспетчерская слушает радио.
У Былины есть лин выход и выход 30В на один оповещатель.
Вопросов не было - да наверное просто не хотели задавать. Требовали просто запроектировать хотя бы одну ТВ розетку и одну радиоточку.

Чувствую, что сильно повезло поэтому и спрашиваю у кого сейчас как. Вдруг уже гораздо жестче стало.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проектирование СПВ, ГОЧС. Обновление      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.